高层住宅楼梯间备用照明的设计
ynsy2005
ynsy2005 Lv.2
2007年02月23日 10:28:25
来自于照明工程
只看楼主

做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解

2007年02月23日 12:00:57
2楼
首先说明一下应急照明属于消防用电设备,根据建筑设计防火规范11.1.4条及其条文说明消防用电设备包含应急照明(注意该条是说得消防用电设备而不是消防设备)。
根据建筑照明设计标准7.2.2条和建筑设计防火规范11.1.3、11.1.4条我个人认为若应急照明自带蓄电池并且满足供电时间要求可以与普通照明共用线路,否则必须分开,因为电气设计首先应满足安全可靠这一条。
回复
ynsy2005
2007年02月23日 20:08:53
3楼
楼梯间照明配电完全按照应急照明线路要求配电,也就是楼梯间灯为正常及应急两用,如果像楼上所说的我理解是不是除了设置普通楼梯照明,还设置一套备用照明系统,又增加一套线路及灯具,实在是有点浪费。国家标准图集《住宅智能化电气 》99----具体记不准了等找到了再补充上,也是像我这样作的。
回复

相关推荐

APP内打开