高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
bill-lb
bill-lb Lv.2
2006年11月17日 08:43:16
只看楼主

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

1163724195541.jpg

bill-lb
2006年12月01日 14:33:41
12楼
谢谢各位!不知:电梯厅进深不够,净距>1800 出自哪条?能告诉吗?
回复
393656
2006年12月05日 21:21:07
13楼
谢谢各位!不知:电梯厅进深不够,净距>1800 出自哪条?能告诉吗?
没规定 这和电梯的型号有关 又不是担架电梯 前室进深不小于1h
前室3合一没规范说不可以 只是门不可以开向前室 如果是双门的防火门可以开象前室
回复
zhengxiaofei1238
2006年12月11日 11:06:43
14楼
个新开的建筑论坛,由于刚刚开始,人气不旺,大家都可以看看,给出一些意见,捧个人场也行啊。
回复
exploer664
2006年12月11日 16:56:51
15楼
电梯厅进深>轿厢深度即可,
前室的窗子和卫生间储藏室的窗子靠得太近,按高规应不小于4米。(5.2.1条)
回复
haizaixue
2006年12月14日 10:24:11
16楼
高度超过50米楼梯间是要送风的。规范上有规定。
回复
zxylwq
2006年12月14日 14:47:39
17楼
我建议将电梯翻下,让消防电梯前室和剪刀楼梯两前室,三室合三为一,这样能解决合用前室狭小的问题,合用前室的宽度应大于电梯轿箱深度的大者,并不小于1.5米,不大于4.2米。而且能解决,入户门不直接开向合用前室的问题
回复
lxn03201
2006年12月16日 07:27:01
18楼
分红色的是柱子??
建议给结构师布布柱子
回复
sxzcjzsj
2006年12月17日 19:29:19
19楼
多看看规范,要与结构师勾通
回复
mnj66
2006年12月20日 15:49:45
20楼
电梯井与水、电、风井上下对调一下。
回复
老刘很忙
2006年12月20日 16:23:04
21楼
净距大于1800是无障碍要求
回复

相关推荐