冷却塔高温季节能不能将热水降低到28~30度冷却水温??
caora2
caora2 Lv.3
2004年05月20日 17:27:51
只看楼主

湿球温度28.6,干球温度37.8 ,大气压力为98.5KPa,水量为8810m3/h,热水温度33度,上冷却塔能不能把水温降到30度(我们需要28~30度的冷却水温)?

湿球温度28.6,干球温度37.8 ,大气压力为98.5KPa,水量为8810m3/h,热水温度33度,上冷却塔能不能把水温降到30度(我们需要28~30度的冷却水温)?
免费打赏
sunflyco
2006年08月03日 13:18:17
12楼
舜风科技是冷却塔的专业制造商,楼主问的问题是可行的。
当干球温度37.8度,湿球28.6度,进水温度33度,出水温度要求达到30度,是可行的。
我用GB7190-1997标准的热工计算,如果用采用相同处理水量的标准型塔(国际中的37度降到32度的)可降温到30.6度,采用相同处理水量的中温型塔(国际中的43度降到33度)可降温至29.95度。如果塔体放大,出水温度可降的更低。但不会低于湿球温度28.6度。
从水的冷却原理来说也是可行的,热传递如下(参考赵振国先生的冷却塔):
水散热简单的分为空气和水的接触散热q和水蒸发所起的蒸发散热Q,当循环水水温比干球温度高时(当然也比湿球温度高),q和Q均为正数,总散热量为二者相加,当水温比干球温度低,大于湿球温度时,接触散热为负数,即空气给水加热,但此时,蒸发散热Q为正数,但此时Q比q大,总散热量为正数。

现在的情况是水温在湿球温度t和干球温度T之间,由于水温低于空气干球温度,从空气向水中产生接触传热;水面蒸发散热照常进行,总散热量=蒸发散热量-接触散热量>0,水温降低。
当水温=湿球温度时,同以上情况,但从空气向水中产生的接触散热量=水面蒸发散热量,水温不再降低,但蒸发仍在发生,这是水冷却的极限情况。也就是说在理想状态下,水冷却的极限温度为空气中的湿球温度。

如有不详之处,请登陆我公司网站http://www.sunfly.net.cn/index.htm
我公司免费提供冷却塔的选型及冷却塔的相关资料的服务。
公司闭式冷却塔样本http://www.sunfly.net.cn/Downloads/sunfly-et.pdf
回复
tanhaiou
2007年04月06日 18:26:12
13楼
你这要求太高了,湿球温度那么高,不可能达到要求的
回复
wangjy87121
2007年04月29日 22:30:14
14楼
冷却塔的温差为3℃,肯定不经济.从技术上是可以达到的.经过计算,出塔水温按29.6℃考虑,气水比为0.813.可采用3格3000m3/h冷却塔,名义尺寸为16m*16m,L85风机,160KW电机.请指正.
回复
wangjy87121
2007年04月29日 22:46:16
15楼
8楼楼主说,大日本的闭式冷却塔可以在湿球为28℃时,出塔水温可以达到29℃.实际上这种冷却塔与干球温度相关,按湿球推算的干球一般会高于29℃.这与12楼的神舟说法一致.玩笑开得大了.
回复
tanhaiou
2007年05月05日 20:25:33
16楼
12楼的神州说话恐怕是神话说法吧,单靠冷却塔能把水温降到<=湿球温度。这是不可能的
回复
csrco
2007年05月13日 20:14:42
17楼
神州说的离谱,不值推敲。

冷却塔设计都在合理经济的要求下设计,要考虑耗电比,有国标在限制。

空研的用户估计是随口说的,在到设计水量时,温度不会那样,不然选型就有问题。
回复
lppaqq_2006
2007年05月14日 20:00:38
18楼
想请教各位,进水37℃,出水25℃的水,能否直接用风冷机组冷却?(也就是工艺水直接接到机组的进出口)请各位高手多指教!
回复
cb8004
2007年07月09日 10:50:37
19楼
按热力学第一、二定理所述,冷却水塔的冷却原理依空气中的湿球温度(wet
bulb temperature)而定。
( 1 ). 空气的湿球温度 ≦ 空气的干球温度
( 2 ). 高温的冷却水温度经过冷却水塔冷却,冷却过程是藉空气的湿球温度与冷却水高温作用,将冷却水中的潜热(latent heat )带走。所以空气的湿球温度与冷却水温度之间存在一个有效的温度差,一般而言,这个温度差约为2~5℃,确实的温度差要经过一串沉繁的数学运算。
( 3 ). 既然已知道干球温度( dry bulb temperature)是37.8℃,湿球温度(wet
bulb temperature)是28.6℃,冷却水入口温度33℃。
|空气湿球温度| — |冷却水入口温度| ≦ 2~5℃
因此,冷却水温度的降温范围在 30.6℃~33.6℃之间。换言之,你的冷却水温度与空气的湿球温度相比较,冷却水出口温度永远比空气的湿球温度要高出2~5℃。

已知空气的湿球温度为28.6℃,那么冷却水温度不可能降到30℃以下,理论上,最低的冷却水温30.6℃。实务上,最低的冷却水温约为32℃
上下。

准确的数据,依热力学第一、二定律和空气线图(psychrometric chart),藉基
本的代数方程式即可轻易演算出答案。
这个演算过程请「楼主caora2君」自己动手了。
回复
njsdu
2008年02月28日 21:31:37
20楼
使用深度负压冷却塔,可以使温度降低至28度, www.shendu.cn
回复

相关推荐