湿球温度28.6,干球温度37.8 ,大气压力为98.5KPa,水量为8810m3/h,热水温度33度,上冷却塔能不能把水温降到30度(我们需要28~30度的冷却水温)?
湿球温度28.6,干球温度37.8 ,大气压力为98.5KPa,水量为8810m3/h,热水温度33度,上冷却塔能不能把水温降到30度(我们需要28~30度的冷却水温)?
2楼
我用辛普逊积分公式计算冷却数,如果出水为31度,假定气水比0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,对应的冷却数为0.989,0.816,0.739,0.692,0.661,0.638,0.621,0.608,0.597,0.588;如果出水为30度,假定气水比0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,对应的冷却数为3.424,3.931,2.248,1.842,1.637,1.511,1.361,1.316,1.279,如果出水为29度,假定气水比0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,对应的冷却数为-1.192,-5.006,91.279,10.508,6.237,4.968,4.346,3.976,3.728,3.552,根据计算的冷却数感觉出水29度计算出来的冷却数有点怪,30度的冷却数好象还可以考虑,31度好象基本可以满足(我不知道冷却数一般在哪个范围比较好),请问上面的JT3944兄,对于上面的理论数据我该如何选择?
回复
3楼
3944兄弟,你提到::既然已知道干球温度( dry bulb temperature)是37.8℃,湿球温度(wet bulb temperature)是28.6℃,冷却水入口温度33℃。
|空气湿球温度| — |冷却水入口温度| ≦ 2~5℃
因此,冷却水温度的降温范围在 30.6℃~33.6℃之间。换言之,你的冷却水温度与空气的湿球温度相比较,冷却水出口温度永远比空气的湿球温度要高出2~5℃(引用)。我不是很专业的人事,有些地方不明白。按你后面的说法,冷却水出口温度-空气湿球温度=2~5℃,和本例相符。前面的公式说|空气湿球温度| — |冷却水入口温度| ≦ 2~5℃,本例 湿球温度28.6℃-冷却水入口温度33℃=???,不明白了
回复
4楼
原则讲,28--30度的冷却水用一般的冷却塔是做不到的。你可以考虑把冷凝水系统的排水和冷却塔的补水连接。
回复
5楼
冷却塔运行中的溢水及亏水
(1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于采用标准冷却塔的中央空调系统,在开机前,冷却水最高水位为H0(参见图1),H0以上冷却管道是空的,填料中缝隙也是空的。启动水泵后,冷却系统中的水如未及时补水,水泵回水管水位下降,水填充到H0以上的管道和填料中;接水盘中水位下降后,浮球阀开启,冷却塔开始补水,使水位慢慢达到高度H0.在工作中不断有水分蒸发,补水管需要不停的补充水份。当系统温度降到设定值(一般冷却水温度设定为30℃),冷却水泵停止工作,H0上管道中和填料中的水份就回落入接水盘,由溢流孔流走。这种现象称为冷却塔的溢水现象。当冷却水温度高于37℃后,冷却水系统会自动投入运行。空调系统冷却水水温过高或过低都不允许工作。
空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视。现以贵阳市某星级酒店为例。该酒店有空调面积11000 m2,采用了1400 kw溴化锂机组1台,200 t/h逆流式冷却塔3台。根据现场测试,冷却塔停机一次,溢水2.6 t/台,每天启动停机45台·次;即日溢水量:
q=2.6×45=117 t (1)
据不完全统计,贵阳市有10000 m2空调面积以上的建筑50座以上,每天的溢水当在
Q1=q×50=5850 t (2)
贵阳市制冷季节为150天,全年的溢水量为
Q∑=150×Q1=877500 t (3)
我国人均淡水资源缺乏,不到世界人均淡水拥有量的一半,节约用水是我们的一项基本国策。高楼补水所用的淡水大多经过二次加压,其水费加上能源消耗、设备台班费,因而价格高于市政供水,对使用单位是一笔不小的开支。将淡水白白排走,既造成了资源、能源浪费,又污染了环境,这种现象不能再继续下去了。
(2)启动水泵时的亏水问题
当冷却水泵未启动时,冷却水储存在H0以下管道和空调主机内,当冷却水泵启动后,H0以上管道与填料补充了大量水份,接水盘短时内又不能补水补充到位,水泵回水管内水位下降,严重时往往出现水泵吸水口无水,水泵吸空或半吸空,使得空调系统不能正常工作。这种现象叫亏水现象。
仍依前例,当三台冷却水泵与三台冷却塔同时启动时,系统亏水近8 t,水泵吸水口出现半吸空现象,空调主机无法工作,被强行停机。只能一台一台的开泵,待接水盘水位经补充逐渐回升后才能开动下一台水泵,三台水泵启动要1小时以上,非常不方便。
以上两种现象,在水冷式中央空调系统中是普遍存在的,多年以来,一直影响着空调系统经济、节能及可靠的运行。
解决方法:采用闭式冷却塔,使用软水内循环,其损耗小,外再加一个外循环,实现双重循环,其可以节约很大的水资源。
(1)未改造时溢水造成的损失费用
每个制冷季节水浪费费用为: FN=150qf 元 (6)
式中,q—日溢水量,见(1)式,本例为117 t/d;
f—每吨水单价,二次供水按1.8元/t;150—制冷季节天数。
得 FN=31590元
(2)在采用了闭式双循环后就可以节约着大部分的损耗。降低运行成本!
回复
6楼
如果真是要达到这样的要求,可以加大补充水量,加大排放量,等气温的所下降后再恢复正常运行。
回复
7楼
我们使用的冷却塔可以达到,在湿球温度为28度时,我厂冷却塔进水温度为33,出水温度为29.用提日本空研的封闭式冷却塔.
回复
8楼
不可能吧。上面的。我做冷却塔8年了,从没见过也没听说过28湿球,冷水能到29的。空眼的家伙骗你的吧。
回复
9楼
一般来说,出水温度要高于湿球温度4度。但是像8楼这样的是可以做到的,只需要选择更大型号的冷却塔,这样冷却效果好了就能达到了,不过很不经济实惠。
回复
10楼
是的,理论上能达到冷却要求,但实际运行起来可能困难,因为考虑湿空气回流的影响,湿球温度再附加上0.5--1度,运行起来就更加困难了。还是有为朋友说的对:加大排污量和补水量,过了最热的季节还可以正常运转的。
回复
11楼
我们的冷却塔可以把水温降到<=湿球温度。若需详情请联系02162300888上海神舟科技有限公司
回复