三相电流如下:A:16A;B14A;C:16A,零线电流9A。商场照明,均为电子镇流器。
三相电流如下:A:16A;B14A;C:16A,零线电流9A。商场照明,均为电子镇流器。
12楼
变压器多大容量啊,建议先查看配电系统内的接地可靠性,再考虑谐波
回复
13楼
谐波电流,这类情况网吧比较多,
建议你不要去管,如果要治理这个谐波花费的代价比较大,
还有如果把电子镇流器改成电感镇流器,线路的功率因素降会降低。
回复
14楼
路过,好好学习一下
回复
15楼
谐波多的话,无功补偿的,都是需要检查,有无问题,
回复
16楼
飘啊飘飘啊飘
回复
17楼
继续用吧 没什么大不了的
回复
18楼
学习学习了
回复
19楼
三相平衡不单指电流值相等或相近,而且要求三相电流的相位角相差是120度。满足这两个条件才平衡,即三相电流的矢量和等于零。
如果仅仅数值相等、相接近,但相位角偏差很大,这时三相电流的矢量和远不等于零,这就要形成零线电流了。
造成这种情况的原因通常是三相电源中,其中一相或两相的负荷中电感类设备偏多,比如电感型日光灯。
如果是这种情况引起的,把电感类设备尽量平均分配给ABC三相来负担就可以了。
回复
20楼
我们这里要求所有商户不得使用电感照明灯具,此商户的所有灯具均为电子镇流器,镇流器和光源均为飞利蒲,应该不会是这个原因。另:变压器容量共9100KVA,总功率因数0.97。
[
本帖最后由 son570 于 2012-7-4 12:19 编辑 ]
回复