各位朋友水泵结合器距建筑物距离,你们查到规范了吗?上述说的是室外消火栓呀!
各位朋友水泵结合器距建筑物距离,你们查到规范了吗?上述说的是室外消火栓呀!
2楼
没看到规范距离,但必须保证设置在消防车能达到的地方,且方便操作使用,不影响其它功能的行使。
回复
3楼
确实是,规范上没有明确提出来。
但是规范上提了室外消火栓距建筑的距离。按条文说明的那意思,应该同样适用于水泵接合器,
就是说:距建筑物应该有5米的距离,防止着火时楼上有物体掉落,伤害消防人员。
现在我们都是按这个执行的。
回复
4楼
水泵结合器有地上式、地下式与侧墙式几种,根据周围建筑以及地形地势的具体情况确定
回复
5楼
同意楼上的,水泵接合器不应参照室外消火栓来做,建筑物不同,选型也不同,要便于消防员的操作
回复
6楼
有侧墙式结合器,说明距离没要求
回复
7楼
距建筑物应该有5米的距离,防止着火时楼上有物体掉落,伤害消防人员学习了
,一直没有关心为什么要大于5米
回复
8楼
好像是大于5米吧
回复
9楼
必须保证消防车能够顺利与接合器连接
回复
10楼
查规范是基本技能 楼主要三思了!
回复
11楼
个人认为,按规范要求只要不影响使用以及安全,就没有距离要求。
回复