地下室墙体后浇带施工求助
q1034677266
2012年05月12日 10:02:09
来自于建筑施工
只看楼主

地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。

地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。
免费打赏
w5141295
2012年06月06日 14:48:20
2楼
回复
青雪松
2012年06月06日 17:34:21
3楼
根据现场实际情况做排水啊。
回复
whaysyu
2012年06月08日 16:54:49
4楼
降低地下水位啊!
回复
无间道
2012年06月09日 06:18:55
5楼
正确的方法只能是采用降低水位的方法来解决。可以在后浇带附近做一些降水井,降低地下水对混凝土浇筑的影响。混凝土浇筑时要降低混凝土中的含水率,优先采用快硬早强混凝土。
回复
mimosa33344
2012年07月11日 21:11:59
6楼
采用降低水位的方法来解决。可以在后浇带附近做一些降水井,降低地下水对混凝土浇筑的影响。混凝土浇筑时要降低混凝土中的含水率,优先采用快硬早强混凝土。
楼上说的很专业的,试试看吧,我也想施工地下室啊,,,,,,,,,试试那种通宵浇筑混凝土,哈哈