带蓄电池的应急照明必须要单独充电线吗?
sunxlei@co163
2006年11月07日 13:47:24
只看楼主

ruti,

ruti,
免费打赏
air_supply1020
2006年11月08日 17:53:33
22楼
配电箱出几根线个人觉得跟控制方式有关系!
回复
weishuqing88
2006年11月08日 19:23:53
23楼
如果有冲电线的话什么时候点亮呢,是不是充电线也断电的时候呀,还有平时带应急照明的荧光灯,是不是平时受普通开关的控制,当充电线与相线都没电时才点亮呀
回复
weishuqing88
2006年11月08日 19:24:19
24楼
希望有人回答呀
回复
log417
2006年11月09日 10:15:09
25楼

当然你说的也是一种情况 但很多情况下应急照明箱是放在电井里的 常人是碰不到
回复
dchm2002
2006年11月09日 11:01:10
26楼
呵呵 象我们年轻人应该尊重老前辈!老前辈虽然新东西没我们接受的快,但是人家几十年经验摆在那里!所以,不管他说得对不对,当时都要虚心接受,等你找到确切的证据证明他是错的时候再委婉地向他说明,这样他们就不会发火了!
而实际在这个问题上你是错的,你总工是对的!
回复
guoguo002
2006年11月09日 11:01:31
27楼
如果是上专门得应急配电箱,这样得话还需要充电线吗??
还有就是在三类负荷得时候,只需要单独回路,这时候正常照明和应急照明从同一个配电箱配出,火灾时候这个配电箱得进线开关需要断开吗??如果断开的话还有什么应急意义啊!!!如果不断开也不对吧?
希望高手指点一下!!
回复
tnt302@co163
2006年11月09日 12:38:01
28楼
常亮灯可以不用专门的应急线,可控型应急照明必须使用专门的充电线!
回复
sunxlei@co163
2006年11月09日 18:36:38
29楼

照你的说法,断路器在平时人为断开,就要加充电线,那要是配电箱进线断路器人为断开,那你不要从配电房接出充电线啊?
配电房要断开的话........
况且加的这根是消防强起线,不是充电线!不是充电线!不是充电线!不是充电线!不是充电线!不是充电线!
回复
sunxlei@co163
2006年11月09日 18:38:37
30楼

看图说话
回复
fx789
2009年07月29日 21:43:22
31楼
找正规厂家的带蓄电池灯具的内部电路图看看
回复

相关推荐

APP内打开