直接供液的氟管道最长能做多少?
wangnan2006
2006年11月05日 14:28:49
来自于制冷技术
只看楼主

用并联机组的大型氟库,没有用氟泵供液,采用直接供液,最长的结冻间距离机房有150米,这样做有没有问题呢?请教了。

用并联机组的大型氟库,没有用氟泵供液,采用直接供液,最长的结冻间距离机房有150米,这样做有没有问题呢?请教了。
免费打赏
烟雨江南
2006年12月12日 10:40:14
22楼
尽信书,不如无书!
回复
wangnan2006
2006年12月12日 11:38:38
23楼
fangbieli你好!
多谢您的指教,完全赞成您的看法,如果你有什么实际的经验和图纸照片能不能发点给我看看?
很想向你学习啊!我因为没有做过大氟系统,所以心里没有低,很想搞清楚。我只是纸上谈兵!
在理论上讲东西和您的实践不是同一个档次的,很期待您的指导!
回复
hjf1221
2006年12月12日 18:30:36
24楼
并联机组是经济,但管路长了也是一个问题,我们也做过,但是空调的,大型冷库我们基本是用氨系统泵供液,空调那个系统是100HP开利机组压缩机50HP两台,18台冷风机,管路大概有140米吧,回油没问题,做完之后和老板谈了之后有点后怕,主要原因是冷媒加了十几瓶,我们总结后觉得要装了液位控制器.
回复
hjf1221
2006年12月12日 18:32:49
25楼
已用两年了
回复
songyc0398
2007年05月30日 02:30:15
26楼
hao
回复

相关推荐

APP内打开