各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。 1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。
对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?
对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!
2楼
1.枝状管网供水一定要设消防水池(室内外消防用水总量);环状管网供水可不设消防水池,但系统需加设水泵接合器(屋顶需稳压)。
2.屋顶可不设稳压,可由消防箱内报警按钮启动消防泵。
以上仅供参考,最好与消防部门商量。
回复
3楼
环状管网供水时需二路进水。
回复
4楼
1.瞎理解 2。只是一种做法,理解片面
回复
5楼
to:zms4321
你的意思是说如果是环状,并且有水泵接合器,就可以不用设消防水池!室内室外都必须得环吗?如果室内环,而通过来的市政管网是枝状的呢??也不用设消防水池么?
回复
6楼
因为一般消防给水是用临时高压,消防水池就的一定要了。请你多看看消火栓设计规范。
回复
7楼
还有你认为费电,请问你的消防系统常用吗?
回复
8楼
消防水池要设
三层厂房也得设增压的
必需保证水量和水压
回复