【求教】母联断路器合上,造成两段并列进线电流不平横的原因?
zero9527
zero9527 Lv.6
2012年05月05日 11:44:18
来自于断路器
只看楼主

一钢厂10KV有两路进线,之间有母联断路器。目前运行有个问题:母联断路器合上时,两路进线并列运行,负荷比较小时,1号进线ABC三相电流分别为450A、500A、550A,2号进线是550A、500A、450A。当负荷上来后,1号进线分别是950A、1000A、1050A,2号进线分别是1050A、1000A、950A 。起初还以为是综保显示有问题,后另外接电能质量分析仪监测电流,和微机综保电流基本一致。两路进线由上级一台变压器供电,可以排除并列运行造成的!如果将其中一路进线退出的话,三相电流平衡,可以排除电流互感器的原因!现在不知道是什么原因引起的?

2012年05月05日 12:42:21
2楼
10kV两路电源合环运行,存在不平衡环流(两电源回路的三相阻抗不对称、存在电压差等等原因)。
一般不允许这样合环运行的。
回复
zyz8438
2012年05月07日 11:11:50
3楼
两个进线开关各相的电流和是平衡的,不是负荷的问题。

主要跟两个进线断路器各相的回路电阻有关。两个完全并联的断路器,其所分的的电流与其回路电阻成反比。
回复
zero9527
2012年05月07日 14:34:32
4楼

有没有可能是母联断路器或者隔离开关的接触不好,影响了回路电阻!问题是怎么检测?母联短路器是必须要并联使用的!
回复
zyz8438
2012年05月07日 15:26:27
5楼
可以采用回路电阻测试仪测量各回路的电阻。电阻值的差异主要在触头处,重点检查一下隔离开关触头的接触面是否基本一致,是否抹有导电膏?检查断路器的三相同期性是否基本一致?
回复
sldhdlcj
2012年05月07日 17:59:39
6楼
说的在理呀。
回复
lingxuct
2012年05月10日 10:58:18
7楼
小负荷与大负荷,为什么电流总是差100A?

这么巧吗,还是想象的?
回复
liu250mazi
2012年05月10日 16:29:43
8楼
个人认为:1#进线和2#进线并列运行,负荷不平衡是由于有单相负荷或三相负荷没有均匀分配造成的,假如各自进线所带的负荷在分列运行时三相负荷是平衡的,在并列运行时有些10KV开关柜负荷距离另外进线较近,负荷则通过联络开关流向另外一趟进线,打破了在分列运行时的负荷平衡,可以通过检测联络开关涌流加以证明。
这种负荷不平衡只要在额度负荷范围之内,并且三相电压不平衡度在规范范围之内,这种并列运行方式是符合要求的。
回复
zero9527
2012年05月22日 15:08:48
9楼

是的,小负荷和大负荷时电流差基本上一致,为了分析是什么原因造成的,特意观察了小负荷和大负荷的电流!现在运行了一段时间了,发现确实存在环流,当没有负荷时,装在两路进线的电度表5个小时走了3000个字,还是挺严重的!当断开母联或其中一路进线后,电度表读数基本就不走字了!
回复