【分享】悲惨经历,给同行一个警示
zb_210
zb_210 Lv.3
2012年05月02日 23:45:12
来自于道路工程
只看楼主

由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了

由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了

IMG_20120415_113449.jpg


IMG_20120415_154608.jpg


IMG_20120415_154631.jpg


IMG_20120415_154647.jpg


IMG_20120415_154735.jpg

免费打赏
woaipulijuan
2012年05月11日 13:10:21
33楼
学习了
回复
gongdongyang
2012年05月11日 17:03:47
34楼
怎么能欠振这样啊 教训啊
回复
seamen000
2012年05月11日 20:32:36
35楼
这。。。。。教训确实大啊
回复
zhongran1988
2012年05月12日 15:46:04
36楼
观摩学习了 很长见识 哈
回复
tan.y.gao
2012年05月12日 17:17:51
37楼
建议废掉算了,也好给他们一个教训。不要顾惜哦。
回复
pakuiao
2012年05月16日 11:57:00
38楼
没下过工地,知道各个部位但是具体机械什么的不是很懂 刚接触预算想学习预算成本问题 希望朋友们给出一些答案和建议
回复
wsdhl2005
2012年05月17日 17:19:36
39楼
预应力应该已经失效了,凿掉重来或者报废吧!!
回复
yuan_64
2012年05月18日 10:38:08
40楼
怎么定位预应力的那个红色的圈(专业名词搞忘了)都坏了?只有半边?这个不是施工能搞坏的吧?原材料都有问题
第二张和最后一张图
回复
长安大盗
2012年06月01日 10:41:11
41楼
这是预应力梁,肯定废了,张拉端这个样谁敢用?那个监理敢签字?质检更别说了。
总之,LZ亏大了,别省那点钱,出了事更麻烦,可得用100年啊。
回复
kroos2010
2012年06月29日 17:58:01
42楼
月黑风高之夜将此梁用炮锤打掉吧
回复

相关推荐