地下汽车库的通风及排烟量如何计算
oneapple
oneapple Lv.2
2006年10月31日 15:15:01
来自于通风排烟
只看楼主

通风与排烟计算时的层高按多少计层高3.9m通风换气次数为4还是6,住宅下面的汽车库

通风与排烟计算时的层高按多少计
层高3.9m
通风换气次数为4还是6,住宅下面的汽车库
免费打赏
toplhc
2006年10月31日 15:44:10
2楼
排烟不小于6次

通风推荐6次
回复
lu0923
2006年11月02日 09:06:43
3楼

对的,象楼主所说一般不会是双层机械车库,按这个计算不会有什么问题。
回复
ren65124385
2006年11月06日 17:40:57
4楼
取4也是可以的,根据资深设计人的意见,住宅下面车进出不频繁,可以采用4次/h,其它专用的停车库,可采用6次/小时
回复
szg54001
2006年11月07日 14:01:20
5楼
层高按三米,就是6次,实体按4次。
回复
myaii2008
2006年11月21日 09:23:34
6楼


我也认为是6次
回复
二虎
2006年11月21日 14:01:20
7楼
我们这要求用双速风机,车流量少时4次,车流量大时6次,哈哈
回复
cnmarqt
2006年11月22日 15:50:01
8楼

同意,
回复
cnmarqt
2006年11月22日 15:52:44
9楼
还有一个,我记得不清:大家查查
排烟大于三米按实际,小于三米按三米;
通风大于三米按三米,小于三米按实际;
回复