请教深层搅拌桩和CFG桩在新填土的取值。
qyfangxiang@co163
2006年10月31日 14:00:18
只看楼主

小弟正在做一个工程,厂房,三层框架结构,柱底轴力大约2000KN 新回填土约6-7米深。地下水位约在-6米左右。 其下依次是 山前洪积的漂石,卵石和粉质填充,最大漂石40cm。厚度4-6米,承载力标准值250kpa 含卵砾石粉土,很湿,饱和。承载力标准值220kpa 粉土,厚约5米,承载力标准值120kpa 我打算用深层搅拌桩或者CFG桩加固填土。现在有以下问题: 一、新填土(已经分层压实,但没有经过检测,质量一般)对桩的侧摩擦力怎么取值?取负值还是取零?


小弟正在做一个工程,厂房,三层框架结构,柱底轴力大约2000KN
新回填土约6-7米深。地下水位约在-6米左右。
其下依次是
山前洪积的漂石,卵石和粉质填充,最大漂石40cm。厚度4-6米,承载力标准值250kpa
含卵砾石粉土,很湿,饱和。承载力标准值220kpa
粉土,厚约5米,承载力标准值120kpa
我打算用深层搅拌桩或者CFG桩加固填土。现在有以下问题:
一、新填土(已经分层压实,但没有经过检测,质量一般)对桩的侧摩擦力怎么取值?取负值还是取零?
二、复合地基计算中,这种新填土能够取值计算吗?还是设定一个值,到时用压板试验现场确定?
三、CFG桩造价是多少?特别是在广东地区,有做过的告诉一声好吗?
四、新旧规范对比,深层搅拌中好像强调的是饱和粘性土或者淤泥土,这样地下水位低的新回填土适合用吗?
免费打赏
qyfangxiang
2006年11月01日 16:17:06
2楼
大家多捧场,告诉我啊。
最最关键的是要考虑负摩擦吗?
回复
qyfangxiang
2006年11月03日 08:04:12
3楼
怎么没人理我啊?再顶上去,请求大家支持啊。
回复
liaojim
2006年11月03日 12:30:52
4楼
呵呵,建议做天然基础。
我做一个工程,没有地质报告。
是一个60W平方小区的幼儿园。
他们甲方牛B,叫我设计天然基础,他们先开挖。结果吓人一跳。
挖到6m深,还是粉质粘土带淤泥那种。他们硬是说不挖了。
而且相邻有老建筑物。
没办法。就给设计了天然基础。承载力特征值70。
他们还说要做筏板,给我否定了。造价高。虽然他们中建四局有钱,自己施工自己开发的。
现在做完了,基础回填要压实回填土,这样还是可以的。
回复

相关推荐

APP内打开