【讨论】防侧击雷及高度超过45m的建筑物的防雷措施
_citylady1
_citylady1 Lv.9
2012年04月28日 16:49:28
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物防雷设计规范GB 50057-20104.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。

建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
4.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
免费打赏
joad1
2012年05月07日 15:43:20
12楼
推荐你看一下林老做的防雷宣讲,上面讲到了一些!在建筑电气杂志上
回复
加肥猫
2012年05月07日 18:05:59
13楼
现在一般还是根据建筑物防雷设施安装图集实施,我理解一般高层建筑,侧击雷主要靠的是金属窗或幕墙接地继续进行防治,因此对其接地应重点关注
回复
我爱喝绿茶
2012年05月08日 10:39:45
14楼
菜鸟来学习潜水了。。。
回复
gctdqy
2012年05月08日 14:02:04
15楼
比如100m的高层,上部占高度20%并超过60m的部位即为80m以上的部位,该部位应防侧击雷,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。80m以下的部位采用滚球法,接触到的物体均应采取相应的防雷措施。
该条文取消了45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。以后的做法应更为具体,即按照上述方法确定何处的外窗需要与防雷装置连接,必要时可以利用建筑的剖面图表达。
回复
gctdqy
2012年05月08日 14:09:57
16楼
当然,如果所有柱子均作为引下线时,可利用其作为接闪器
回复
qissni122
2012年05月08日 20:13:39
17楼
迷迷糊糊中,似睡似醒
回复
_citylady1
2012年05月08日 21:10:35
18楼

看了,还是晕
回复
天合
2012年05月09日 09:21:52
19楼
我们这里气象局说,从一层开始就要层层设置均压环。
回复
mqli2004
2012年05月09日 09:43:37
20楼
期待高手,学习了
回复
hocqx
2012年05月10日 10:54:27
21楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复

相关推荐