【讨论】防侧击雷及高度超过45m的建筑物的防雷措施
_citylady1
_citylady1 Lv.9
2012年04月28日 16:49:28
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物防雷设计规范GB 50057-20104.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。

建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
4.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
免费打赏
_citylady1
2013年05月16日 19:21:08
22楼
是啊!要做好确实不易,现在基本是互抄,也根本没时间去学习思考,有点悲哀!
回复
qt1434794422
2014年06月30日 16:43:20
23楼
_citylady1 发表于 2012-4-28 16:51 大家对这个规范怎么理解?不知道怎么做啊,又不存在均压环的概念了,那均压环还做吗?比如说对于一栋100m的 …应该是在80m的地方,上部占高度20%,就是80m处,也超过了60m。我个人的理解。
回复
l1751233729
2014年08月05日 11:44:38
24楼
图集上有做法