【讨论】防侧击雷及高度超过45m的建筑物的防雷措施
_citylady1
_citylady1 Lv.9
2012年04月28日 16:49:28
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物防雷设计规范GB 50057-20104.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定: 1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。

建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
4.3.9 高度超过45m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
免费打赏
_citylady1
2012年04月28日 16:51:17
2楼
大家对这个规范怎么理解?不知道怎么做啊,又不存在均压环的概念了,那均压环还做吗?比如说对于一栋100m的建筑,对应这条规范应该怎么做呢?
回复
_citylady1
2012年04月28日 16:58:52
3楼
我认为对于80m及以上各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,本身有金属可以利用时,利用金属物作接闪器,如有结构钢筋就利用结构钢筋作接闪器,如果什么都没有,就得按天面设接闪带,并联结到两层一设的以前所谓的均压环上,45m及以上的金属门窗及金属物也联结到两层一设的所谓均压环上,不知道这样设置是否正确?请高手们多多指教,提出宝贵意见。
回复
_citylady1
2012年05月01日 22:27:46
4楼
专家们都在潜水啊?
回复
_citylady1
2012年05月02日 17:15:35
5楼
谁有天面新支架的做法
回复
yusp169hf
2012年05月04日 16:49:12
6楼
正好看到规范的这个位置,对此也不理解,请高手讲解,学习学习。谢谢各位大侠们!
回复
_citylady1
2012年05月04日 19:55:22
7楼
期待中,
回复
sunxinyao
2012年05月07日 09:48:47
8楼
学习,期待高手。我现在的项目与此类似,100米高层
回复
yingxiong8408
2012年05月07日 10:55:11
9楼
期待高手发言,顺便膜拜学习
回复
jhongsong123
2012年05月07日 12:10:34
10楼
看看图集吧,印象中好像上面有具体做法。
回复
_citylady1
2012年05月07日 12:19:49
11楼

图集都是过时的,没有根据新规范来修改
回复

相关推荐

APP内打开