关于消防系统室内外设置和消防泵房稳压装置的问题
xxf1906
xxf1906 Lv.2
2012年04月26日 15:31:47
只看楼主

小型厂区设计,甲方说市政压力不能满足消火栓系统要单独设置。采取设消防水池,市政水源作为补充水,独立消防泵房供给场区室外消火栓系统和厂房内消火栓系统(都是1层厂房),这样设置可以吗?还有消防泵房内还要设稳压装置吗,如果从市政接出一路水至消火栓系统(装止回阀),保证消防管网内充水,这样合理吗?

小型厂区设计,甲方说市政压力不能满足消火栓系统要单独设置。采取设消防水池,市政水源作为补充水,独立消防泵房供给场区室外消火栓系统和厂房内消火栓系统(都是1层厂房),这样设置可以吗?
还有消防泵房内还要设稳压装置吗,如果从市政接出一路水至消火栓系统(装止回阀),保证消防管网内充水,这样合理吗?
免费打赏
pangjiang27
2012年04月26日 15:40:03
2楼
光水压不能满足么? 水量呢

室内、外水存于水池中
(1)室内、室外各设泵组:室内属临时高压(须按钮启泵、屋顶水箱);室外须设稳压系统一套(另须一路水源:水池取水口或市政进水加倒流防止器)
(2)室内、外合用泵组:须按钮启泵、屋顶水箱、稳压系统(另须一路水源:水池取水口或市政进水加倒流防止器)
回复
xxf1906
2012年04月26日 15:48:32
3楼
关键是甲方什么条件都没提供 就说水压水量不够直接满足消防
一层6.9米厂房不用设屋顶水箱了吧
回复
pangjiang27
2012年04月26日 15:52:40
4楼
水压、水量不够

室外两路水:泵+水池取水口(150m保护半径)或取水码头(天然水源须水文相关部门提供常年枯水位数据)

室内:临时高压给水系统必须10min水箱,跟6.9m木有关系
回复
xxf1906
2012年04月26日 15:57:14
5楼
那我这样理解可以吗:消防泵房水量按室内+室外来计算,采用临时高压消防系统,泵房内不设置稳压装置,在一个厂房屋顶设置10min水箱(6厂房都是一样高度的);
或者直接在泵房内设稳压装置,为稳高压消防系统,就不要水箱了这样是不是也行
回复
pangjiang27
2012年04月26日 16:03:04
6楼



楼主哪里的,可以用稳高压给水系统?

泵合用(流量=室内+室外),最好还是做稳压系统
回复
xxf1906
2012年04月26日 16:07:57
7楼
一般厂区的我们经常做稳高压,这个主要是太小了,想省掉稳压装置,直接接市政一路保证管网充水,但是怕压力不够。还设置的消防水池 不是水罐