1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?
wumuxia
wumuxia Lv.2
2006年10月27日 20:57:50
来自于断路器
只看楼主

1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?导轨与活门怎么安装?

1米宽中置柜装1250A断路器结构如何做?导轨与活门怎么安装?
免费打赏
heagct
2006年10月29日 10:44:14
2楼

与导轨与活门配合处垫高100
看你自已怎么做方便呗,我看过许多厂的加工思路各不同
回复
fxhwell
2006年10月30日 10:24:58
3楼
可以改成800的嘛,做1m的铜排也多用
回复
wumuxia
2006年10月30日 11:37:46
4楼
谢了
回复
zhaozhenwei2006
2006年10月30日 19:15:34
5楼
还有个简单的办法,让断路器厂家给你把210mm相间距做成275mm相距(即用大电流框架),你只需调整安装板上孔的位置的.
回复
finqi
2006年10月31日 18:59:38
6楼
以下是我的想法,做参考。壳体装配。
回复
finqi
2006年10月31日 19:00:07
7楼
隔板装配
回复
finqi
2006年10月31日 19:00:33
8楼
联锁机构
回复
finqi
2006年10月31日 19:00:54
9楼
改制的导轨
回复
finqi
2006年10月31日 19:01:43
10楼
以上的方案我已经通过实际应用。这样做的好处是性价比比较高,特别是VD4等手车,加宽手车的费用较高。附件是DWF格式。Autodesk可以免费下载DWF viewer。
回复
wumuxia
2006年11月01日 11:19:10
11楼
下不了,是不是加宽侧板、导轨,然后将活门机构安装位置往里加100
回复