【讨论】高压环网柜出线发生未知原因的爆炸,威力不可小觑啊
hugh111
hugh111 Lv.4
2012年04月25日 11:59:53
只看楼主

整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格,

整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格,


MG1010.jpg


CIMG1013.JPG


高压二次1.jpg


高压二次2.jpg


高压二次3.jpg


高压二次4.jpg


高压二次5.jpg


vvv.jpg


007.jpg


鹅鹅鹅.jpg


高压系统.jpg

chwqch
2012年04月26日 11:05:54
12楼
太恐怖了,楼主什么原因
回复
feidankt66
2012年04月26日 11:17:02
13楼
要找出原因所在,以便让大家吸取教训。
回复
lwj931877631
2012年04月26日 11:21:33
14楼
好像是固定式断路器柜 因什么原因爆炸啊 求楼主多发几张照片 以供在下学习
回复
pks210
2012年04月26日 12:07:14
15楼
高压CT出线爆炸
回复
wuhen1023
2012年04月26日 12:20:55
16楼
猜测应该是电气元件质量问题。
回复
loujinpu
2012年04月26日 12:51:58
17楼
多照张照片,付个原理图,好分析
回复
valenni
2012年04月26日 13:11:46
18楼
坐等分析啊
回复
lilunhua
2012年04月26日 14:47:49
19楼
回复
lilunhua
2012年04月26日 14:49:34
20楼
要是互感器质量问题囊个会三相都爆炸?
回复
fydtdsqqs
2012年04月26日 15:20:04
21楼
很少见啊,严重短路才有这威力。
回复

相关推荐

APP内打开