【讨论】高压环网柜出线发生未知原因的爆炸,威力不可小觑啊
hugh111
hugh111 Lv.4
2012年04月25日 11:59:53
只看楼主

整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格,

整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格,


MG1010.jpg


CIMG1013.JPG


高压二次1.jpg


高压二次2.jpg


高压二次3.jpg


高压二次4.jpg


高压二次5.jpg


vvv.jpg


007.jpg


鹅鹅鹅.jpg


高压系统.jpg

免费打赏
天空蔚蓝
2012年04月26日 16:03:03
22楼
回复
zhangfei2599
2012年04月26日 16:15:11
23楼
请楼主解答敬候答案!~~~~~~
回复
ace-me
2012年04月26日 20:13:39
24楼

赶上炸弹了
回复
guanjinfu188
2012年04月26日 20:23:40
25楼
从两张图片看,像是电流互感器接线侧短路故障,故障部位应该不在断路器,电流互感器部位发生短路故障,本人认为可能有以下原因:
1.电气接点接触不良,过热引弧短路;
2.电流互感器内部有故障;
3.异物、小动物引起的相间短路;
4.电流互感器积污引起的污闪引起相间短路。
回复
guanjinfu188
2012年04月26日 20:26:12
26楼
据我分析,最可能的原因是电流互感器与铜母排电气接点接触不良,过热引起的相间短路。
回复
swzjwzyq163
2012年04月26日 21:41:46
27楼
回复
yidundianli
2012年04月26日 22:00:02
28楼
ABB是不可能产生这类问题的,你要相信ABB.
回复
wanghaitao198492
2012年04月26日 22:16:20
29楼
ABB生产的产品不一定都是好的
回复
hhy794467830
2012年04月26日 23:25:11
30楼
回复
loujinpu
2012年04月27日 07:42:30
31楼
第二张照片是怎么接的高压线?看不清