【讨论】高压环网柜出线发生未知原因的爆炸,威力不可小觑啊
hugh111
hugh111 Lv.4
2012年04月25日 11:59:53
只看楼主

整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格,

整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格,


MG1010.jpg


CIMG1013.JPG


高压二次1.jpg


高压二次2.jpg


高压二次3.jpg


高压二次4.jpg


高压二次5.jpg


vvv.jpg


007.jpg


鹅鹅鹅.jpg


高压系统.jpg

免费打赏
yucq023
2012年04月25日 12:28:43
2楼
好像是ABB的柜子吧
回复
cszhangyiping
2012年04月25日 15:20:47
3楼
什么原因爆炸的?我们好汲取教训。

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-4-25 15:22 编辑 ]
回复
abc7810791
2012年04月26日 09:10:42
4楼
威力真系不小啊中!!
回复
chengyonxiang
2012年04月26日 09:28:55
5楼
看图片像是CT炸了,可能是元器件质量问题。
回复
逍遥翁
2012年04月26日 09:49:42
6楼
楼主分析出原因没有?还是第一次见到这种情况。
回复
ydx422
2012年04月26日 10:16:03
7楼
能有多发几张照片啊,还有就是爆炸的原因可以在详细点
回复
he_guiru
2012年04月26日 10:24:07
8楼
如果排除元器件原因,这开关柜的安装还是存在问题的
回复
啊勇
2012年04月26日 10:48:50
9楼
太恐怖了! 太刺激了! 好好用点好的元器件!!
回复
dylan3940
2012年04月26日 10:56:32
10楼
别侮辱ABB啊,别瞎说,告你诽谤。ABB能做出这种破东西吗?
回复
youmeyer
2012年04月26日 11:01:38
11楼
回复

相关推荐