【讨论】住宅底部商业网点消火栓布置的问题
blueice87
blueice87 Lv.7
2012年04月23日 16:19:59
只看楼主

住宅底部商业网点消火栓一直不知道怎么布置,尤其是带钢制楼梯的商业网点,我一般都是楼上楼下都设置2个单出口消火栓,这样消火栓数量会很多。我无意翻到一个资料! 10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置? 答:对于省内工程,可采取以下的方式: (1)布置在商业服务网点的外墙; (2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。

住宅底部商业网点消火栓一直不知道怎么布置,尤其是带钢制楼梯的商业网点,我一般都是楼上楼下都设置2个单出口消火栓,这样消火栓数量会很多。我无意翻到一个资料!
10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置?
答:对于省内工程,可采取以下的方式:
(1)布置在商业服务网点的外墙;
(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。
(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。
这个不知道是哪个省的要求,是想问下是所有的住宅底部商业网点都是这样设置还是个别省内是这么要求的 ,一般情况下应该怎么设置?
免费打赏
blueice87
2012年04月24日 08:51:19
2楼
没人回复啊
回复
水水水12345
2012年04月24日 12:29:43
3楼
看看那个商业网点的面积有没有超过200平方?
超过的话,在店铺内设置室内消火栓
如果不超过的话,可以把消火栓放在店铺外的外墙上,一个消火栓保护多个店铺
记得计算一下水带拉到二楼最远点的距离
回复
blueice87
2012年04月24日 14:22:35
4楼

200平方是指一层的还是两层加起来的面积?
回复
熊猫
2012年04月25日 09:43:13
5楼
原帖由 blueice87 于 2012-4-24 14:22 发表

]
200平方是指一层的还是两层加起来的面积? [/quote
回复
版专攻
2012年04月25日 10:40:03
6楼
严格按照高规的规定,应该是商业网点的每一层每一间都需要两个消火栓能到达任何位置,也就是说,即使一家商铺,楼上楼下,都需设置两个消火栓;你看的资料应该是江苏省的,这个只能在有明确规定的省份使用,其他地方如果没有明确规定,还是设两个的可靠。有些地方虽然没有明确规定可以像江苏省那样搞,但是按照江苏的方法布置,审图和消防审查也没意见。
回复
kdl0519
2012年04月25日 11:38:16
7楼
学习一下!!!!!!
回复
ace1988
2012年04月25日 11:59:44
8楼
你上面的资料是江苏施工图设计审查技术问答里提到的。。。。。。。
回复
blueice87
2012年04月25日 16:50:30
9楼
如果只有底层是商铺 那是不是可以设置在外墙,可以减少消火栓数量,取用也方便。
回复
玟玟
2012年04月25日 18:04:22
10楼
如果底层是商铺,单个商铺的面积不超过200平米的,就可设在外墙
回复
boy8810
2012年04月25日 19:20:53
11楼
学习了