【讨论】住宅底部商业网点消火栓布置的问题
blueice87
blueice87 Lv.7
2012年04月23日 16:19:59
只看楼主

住宅底部商业网点消火栓一直不知道怎么布置,尤其是带钢制楼梯的商业网点,我一般都是楼上楼下都设置2个单出口消火栓,这样消火栓数量会很多。我无意翻到一个资料! 10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置? 答:对于省内工程,可采取以下的方式: (1)布置在商业服务网点的外墙; (2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。

住宅底部商业网点消火栓一直不知道怎么布置,尤其是带钢制楼梯的商业网点,我一般都是楼上楼下都设置2个单出口消火栓,这样消火栓数量会很多。我无意翻到一个资料!
10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置?
答:对于省内工程,可采取以下的方式:
(1)布置在商业服务网点的外墙;
(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。
(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。
这个不知道是哪个省的要求,是想问下是所有的住宅底部商业网点都是这样设置还是个别省内是这么要求的 ,一般情况下应该怎么设置?
免费打赏
枕边游戏
2012年04月26日 12:46:30
12楼
每个商业网点上下层设四个消火栓,可以设在外墙上,但是北方这块需要考虑防冻措施,所以北方这块还是设室内吧~
回复
qlzmwang6
2012年04月26日 19:20:37
13楼
123456789呵呵
回复
sj066
2012年04月28日 03:23:25
14楼
一般没两三个商铺间设一个消火栓
回复
blueice87
2012年04月28日 09:07:10
15楼
两三个设计一个?这个应该是一层的情况下可能吧 2层应该不可能
回复
慕轩爸爸
2013年11月28日 09:33:33
16楼
我有一次尝试上下各设一个,审图提出来要我设俩,河南
回复
晴天°
2013年11月29日 13:57:19
17楼
nlp125 发表于 2012-4-25 10:40 严格按照高规的规定,应该是商业网点的每一层每一间都需要两个消火栓能到达任何位置,也就是说,即使一家商 …同意,每间商铺楼上楼下各单独设置两个消火栓。
回复
jxb122520
2014年01月02日 10:42:18
18楼
学习一下,新手不会
回复
zh346939940
2014年01月16日 16:01:52
19楼
学习了
回复
alan881004
2014年01月16日 21:26:52
20楼
blueice87 发表于 2012-4-25 16:50 如果只有底层是商铺 那是不是可以设置在外墙,可以减少消火栓数量,取用也方便。完全可以 一栓多保护
回复
石榴花儿
2015年06月15日 15:34:09
21楼
应该按防火规范规定保证任何部位都有2股充实水柱覆盖