一大型居住小区,小区内大部分为高层住宅楼,少量多层住宅楼,沿街一、二层为商业,以上为住宅。如果按每个单体设置水泵结合器,则小区内将会有大量的水泵结合器。我认为,可不可以根据室外消火栓的布置,来统一考虑水泵结合器的布置呢?这样做符合规范吗?

一大型居住小区,小区内大部分为高层住宅楼,少量多层住宅楼,沿街一、二层为商业,以上为住宅。如果按每个单体设置水泵结合器,则小区内将会有大量的水泵结合器。我认为,可不可以根据室外消火栓的布置,来统一考虑水泵结合器的布置呢?这样做符合规范吗?
免费打赏
wf
2004年03月31日 10:05:31
2楼
如果小区的室内消火栓系统联网,可以统一考虑水泵接合器的布置。
回复
zqs18
2004年03月31日 10:19:29
3楼
这样做可能还是没有单设安全。
回复
daikehui
2004年03月31日 21:10:17
4楼
统一设置不违反规范,但使用不便.如果失火的楼与水泵接合器距离较远,不便消防队员找.有些建审部门则直接要求每栋都设.
回复
liangfp
2004年03月31日 22:34:00
5楼
水泵结合器设置可按高规7.4.5的要求设计。
回复
zhoucarl
2004年03月31日 23:18:02
6楼
一般要求都是按单体设置水泵结合器,应根据设计具体情况来定。