大家帮帮忙啊!变频水泵升温是怎么回事啊?
pipi951
pipi951 Lv.2
2004年03月30日 22:10:37
只看楼主

有1小区,10栋18层住宅楼,12层以上为高区,由两台变频水泵供水,一用一备,白天工作正常,到了夜间12点以后,水泵的出水会升温到70多度,是怎么回事啊?

有1小区,10栋18层住宅楼,12层以上为高区,由两台变频水泵供水,一用一备,白天工作正常,到了夜间12点以后,水泵的出水会升温到70多度,是怎么回事啊?
免费打赏
pchen7412
2004年04月08日 15:16:35
12楼
考虑一下变频设备,夜间用水量降低到最低,但水泵转速没降到最低导致升温。
也有可能水泵扬程选得太大了
回复
lzp0928
2004年05月13日 22:59:10
13楼
计主要原因是变频器设置的下限频率过高
夜间没有用水但水泵还要运转保持恒压,假若你的变频器设置不当,水泵运行转速过高,水会被打热的,还有一个解决的办法就是让两台泵的转换时间设置短一点也可以解决。我觉得最主要还是下限频率问题
下限频率一般是40Hz,难于再降.不配气压罐和稳压泵的后果.
我认为往水池投冰比h8h9的做法省事.
变频器技术大发展前,只有按waterismoney的意见办.
回复
guanghu_xu
2004年05月15日 16:58:01
14楼
你使用的变频器有无睡眠功能,如果有睡眠前压力提升功能就更好了,使用这一功能可使你的水泵不至于在小流量时继续运转。亦可解决发热问题。
回复
lzp0928
2004年05月15日 17:00:51
15楼
使用的变频器有无睡眠功能,如果有睡眠前压力提升功能就更好了,使用这一功能可使你的水泵不至于在小流量时继续运转。亦可解决发热问题。
水泵不至于在小流量时继续运转,如何供水?
回复
kuangkuang41182003
2004年05月15日 18:22:00
16楼
我觉得在白天水温正常是因为水经常流动,到了12点后很少用水使得水很久留在水泵内或缓慢流动,加上水泵的工作难免本身温度过高导致水加热现象。
回复
gps86
2004年05月15日 18:40:30
17楼
我认为:在选择变频供水设备时,最好多选几台泵组合比较好(至少二用一备),为满足夜间小流量的需要,另需设置一个气压罐就更合理了.
回复
taoliu
2004年05月19日 11:58:24
18楼
增设一套稳压罐,与原有的变频泵并联。将变频器和plc重新设定压力值,实现稳压泵和变频泵的自动切换
回复
taoliu
2004年05月19日 12:03:22
19楼
最好还是重新选择水泵,扬程满足的情况下,降低水泵功率,增加水泵台数,水泵应为同一型号。象这样的小区,有10栋小高层,最好选5~6台水泵并联工作,自动轮换启动
回复
yao0_710
2004年05月19日 12:38:03
20楼
to pipi951
kuangkuang41182003的解释基本上是非常正确的,解决方案waterismoney已述。
回复
lyxg666
2004年06月14日 12:52:12
21楼