大家帮帮忙啊!变频水泵升温是怎么回事啊?
pipi951
pipi951 Lv.2
2004年03月30日 22:10:37
只看楼主

有1小区,10栋18层住宅楼,12层以上为高区,由两台变频水泵供水,一用一备,白天工作正常,到了夜间12点以后,水泵的出水会升温到70多度,是怎么回事啊?

有1小区,10栋18层住宅楼,12层以上为高区,由两台变频水泵供水,一用一备,白天工作正常,到了夜间12点以后,水泵的出水会升温到70多度,是怎么回事啊?
免费打赏
huang971108
2005年01月23日 15:37:43
22楼
水泵频率在40HZ以下运行时,水泵做的是虚功,它没办法提升管网压力又没办法将水排出,水在水泵里面打转,时间长了,水温肯定会过高!!!这是设计选型失误所致,加个小流量附泵和气压罐才是治标治本的方案!其它种种都追求短期效果和不注重节能的方案。
回复
lingquan
2005年04月08日 15:05:32
23楼
变频水泵升温的主要原因是水泵没有出水,叶轮长期击水,
机械能变热能。解决的方法有1、加气压罐,让水泵有停止
工作的时间;2、在软件上做些改动,让水泵的运行有间歇
3、增加辅助泵
回复
long37537
2005年04月16日 17:20:52
24楼
夜间没有用水但水泵还要运转,泵体附近的水会被打热的,增设一套稳压罐,与原有的变频泵并联。将变频器和plc重新设定压力值,实现稳压泵和变频泵的自动切换
回复
bj2574
2005年04月18日 16:24:04
25楼
最简单的办法是加一DN15带电磁阀和截至阀(调节流量)的回流管,频率达设定下限时,电磁阀开启回流。最正确的方法如2楼和22楼说的,加设零流量节能稳压装置。
回复
happysz
2005年10月25日 15:04:24
26楼
请问升温的后果是什么?
回复
guisixun
2005年10月25日 16:05:12
27楼
我同意16楼的观点,主要是夜间用水量很小或者不用水导致就管道系统内部的水在来回循环,时间长了肯定会把电机的热量散发到水中。建议增设缓冲罐让水泵在用水量小时停止工作,或者采用潜水电泵。
回复
zenggong
2006年03月16日 17:27:53
28楼
调整变频器下限频率,增设气压罐,
回复
wangyigang3
2010年11月14日 16:02:09
29楼
我们这里也是高层33,没人用水,变频水泵也在转,泵体发热,泵体周围的水都很热了,是什么原因?有四台泵,三菱PLC控制连接施耐德变频器也有一个气压管,变频下线值也是40HZ,还是发热?

[ 本帖最后由 wangyigang3 于 2010-11-14 16:44 编辑 ]
回复