此联络柜的工作原理
waveletfj
waveletfj Lv.2
2012年04月18日 10:56:17
只看楼主

求教图中柜子编号为7AA和11AA的联络柜用途及原理,谢谢

求教图中柜子编号为7AA和11AA的联络柜用途及原理,谢谢

01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg

waveletfj
2012年04月18日 11:18:58
2楼
怎么没人啊,版主呢
回复
zzm9990
2012年04月18日 11:21:06
3楼
将两段母线连接(每段母线各带负荷),平时断开,当一端电源出现故障停电,打开联络,使另一侧电源短时间内同时带两部分负荷(重要的)
回复
waveletfj
2012年04月18日 12:52:45
4楼
当一端电源出现故障停电,打开联络是手动吗?是不是AA7和AA11两个联络柜形成电气互锁?谢谢
回复
lingxuct
2012年04月18日 13:02:58
5楼
多装了一个10AA,好象不需要的。
回复
dylan3940
2012年04月18日 13:10:30
6楼
7AA是普通的联络柜,11AA是电容柜那条线不是联络,是取信号的
回复
waveletfj
2012年04月18日 14:04:16
7楼
打错了,是7AA和10AA,搞不明白为什么要两个联络柜
回复
waveletfj
2012年04月18日 14:07:58
8楼

区管求解啊 ,这个设计院都这么做的,搞不明白
回复
天空蔚蓝
2012年04月19日 09:00:20
9楼
7AA是联络柜,10AA我看是多余的
回复
zyz8438
2012年04月19日 09:44:59
10楼
2路变压器电源进线,发电机既然有双电源切换,那么采用单母线二分段即可,即只保留7AA,取消10AA。
回复
waveletfj
2012年04月19日 13:02:56
11楼

两位区管都这么说了那估计就是多余了,这招标图纸好多都这样,汗。。。。
回复