400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》
楼主说投切任何一组电容都跳就说明不是因为电容过补吧,也应该不是过电压吧,一组电容对电压能有多大影响,但应该还是换电容引起的相序保护,可以把新电容安装至现在还能正常运行的柜子里,看看会不会引起同样的问题。。。。。
回复
44楼
换的电容器容量是不是以前的容量啊? 在一个接线是否正常啊?
回复
45楼
我也这么认为的。
回复
46楼
解决办法:串联电抗率为6%的电抗器,抑制充电电流和谐波。
回复
47楼
既然是所有带相序保护的都跳了,说明电压质量真的出了问题,不如研究一下电压到底发生了什么变化,相许保护器跳的是什么故障
回复
48楼
老师,我跟你遇着同一个问题,只是我的是高压集中补偿,其中只有4号补偿柜一投入,低压侧带相序保护的就跳闸。还没弄清是什么原理,望这里的高手解释
回复
49楼
你看下新装的电容相序是否和以前一致
我估计你的电容相序接错了
回复
50楼
本人认为可原因:你得更换电容型号不匹配,无功补偿说投电容是提高出线电压的,那么你的电容容量如果太大,导致你出线电压过高,会造成过压而跳闸
回复
51楼
学习,学习学习|!
回复