【求解】无功补偿柜补偿任何一组电容,出线侧负荷电机就跳掉
lb278929374
2012年04月17日 12:31:58
只看楼主

400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》

2012年04月20日 08:46:49
32楼
电容前面加电抗吧
回复
cszhangyiping
2012年04月20日 09:24:52
33楼
楼主说跟原来一样工作的说法肯定不对,一样的东西肯定不会出问题。我还是怀疑工作方式有变化,笑笑生说的分相投切的控制,对相序保护器的影响是查找故障的一个重点。
回复
zhs6189
2012年04月20日 09:40:25
34楼
期待正确答案
回复
js高压危险
2012年04月20日 10:30:55
35楼

支持这个说法
回复
hongjingxinshi
2012年04月20日 11:16:26
36楼
求最终答案
回复
cyz9174
2012年04月20日 13:13:57
37楼
看了大家的说法,我还是不是很清楚到底是什么问题,期待大大讲解。
回复
ivw2008
2012年04月20日 15:00:26
38楼
我也遇相同问题,听电工说有时候电容投入,电压就有波动,影响电机运行,不知是什么原因?求解
回复
dxjpf123123
2012年04月20日 15:34:13
39楼
回复
asd651172084
2012年04月20日 16:02:51
40楼
补偿过高了,可能为达到电机启动电压。
回复
shenzhen_aut
2012年04月20日 17:38:52
41楼
呵呵
应该是新电容器惹的祸!
新电容的容量比旧电容的容量大,阻尼比旧电容小。现在的电容器,多是自愈式的,为了保证使用寿命,厂家在生产时往往把容量做大一点,向正偏差方向偏。
容量大阻尼小,投入的瞬间,就会导致电压降(或升)也大,可能引起保护动作。
由于是瞬态,你很难观察到过程。你不妨比较新旧电容器的工作电流看看,如果新电容的电流大,就说明问题了。
赞同调整保护灵敏度的做法,试试稍稍调低一些。
回复

相关推荐

APP内打开