【求助】建规3.2.5B条化验室引入管上设空气间隙如何实现?
yaaaa
yaaaa Lv.7
2012年04月15日 23:49:31
只看楼主

3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设备:1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。有两个问题:1、化验室给水管设倒流防止器这个容易做到,但引入管设空气间隙如何实现?难道采用水池+泵加压?2、重复设置了防回流设施了,与3.2.5D 注释相矛盾,难道又是理解错了?

3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设备:
1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。

有两个问题:
1、化验室给水管设倒流防止器这个容易做到,但引入管设空气间隙如何实现?难道采用水池+泵加压?
2、重复设置了防回流设施了,与3.2.5D 注释相矛盾,难道又是理解错了?
zhongtian0123
2012年04月17日 10:52:59
2楼
我帮你看了一下 和用水设备的最小空气间隙是 给水管的管经2。5倍
回复
lj971
2012年04月17日 13:04:27
3楼
倒流防止设备应有此功能!
回复
gzjjs
2012年04月17日 18:04:24
4楼
大家应该多多探讨一下


膨胀罐

[ 本帖最后由 gzjjs 于 2012-4-17 18:05 编辑 ]
回复
tanyan
2012年04月18日 08:31:08
5楼
实施双重设防要求,目的是防止防护区域内交叉污染。
回复
renyyok
2012年04月18日 09:12:26
6楼
空气间隙可设置一个小的补水箱
回复
mybdr
2012年04月22日 17:49:14
7楼


指的是出口水不能淹没出流,必须有2.5D的管径间隙!
回复
yaaaa
2012年04月23日 07:03:01
8楼


难道实验楼引入管一定得设中间水箱?
规范宣讲说是器具出水口要有空气间隙,但无法律效力。

[ 本帖最后由 yaaaa 于 2012-4-23 07:15 编辑 ]
回复
mym01
2012年04月25日 08:57:29
9楼
同问,困惑很久了。
在引入管上设置空气隔断,难道说一定要用水箱?
那么假设我有一个化工车间有几个水斗,水斗本身就有空气隔断,
还必须在“引入管”上设置一加压泵和水箱以实现空气隔断?
那么说所有的化工车间都不能利用市政加压了,合理吗?
或者说有什么样的阀门有空气隔断功能?但那样不符合空气隔断定义
或者是否可以这样理解“生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时”
此处的化工车间仅指附录A上列举出的有毒性物质的化工车间而非普通的化工车间。。

[ 本帖最后由 mym01 于 2012-4-25 09:41 编辑 ]
回复
jg2love521
2013年06月18日 16:22:24
10楼
同问,同意楼主和9楼
回复
jonmmfiv
2014年07月22日 22:11:00
11楼
挖坟。
该问题现在是否有了定论?
回复