10KV浇注变压器 最小空气间隙问题,标准上说的125mm,这个是裸露的地方。那么浇注线圈离外壳的最小距离可以小到多少?加2mm绝缘板的情况下?有强人解答下嘛?
10KV浇注变压器 最小空气间隙问题,标准上说的125mm,这个是裸露的地方。那么浇注线圈离外壳的最小距离可以小到多少?加2mm绝缘板的情况下?有强人解答下嘛?
免费打赏
szhlljia
2010年11月10日 13:54:28
2楼
如果你不想通过供电公司的验收,那么可以最小到100MM绝对没有问题的
回复
palawang
2010年11月10日 19:54:37
3楼
謝謝了 哈哈
回复
y502x
2011年05月02日 16:57:17
4楼
你说的是绕组的纵绝缘,由于绕组已有绝缘,再加2MM绝缘板绝对无问题,具体应以工频耐压试验为准.
回复
leinz
2011年05月04日 20:14:04
5楼
按照我们变压器的使用说明,线圈表面对地距离≥90mm