《建筑给排水设计规范》3.2.4C规定从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其它用水的储水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流管边缘的空气间隙不应小于150mm;而《消防给水及消防系统技术规范》5.2.6.6中规定:高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;那么问题来了,即:进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙到底应为多少?好像这个两个规范有矛盾呀。比如进水管管径为DN50,那么这个进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙到底应为多少呢?
《建筑给排水设计规范》3.2.4C规定从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其它用水的储水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流管边缘的空气间隙不应小于150mm;而《消防给水及消防系统技术规范》5.2.6.6中规定:高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;那么问题来了,即:进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙到底应为多少?好像这个两个规范有矛盾呀。比如进水管管径为DN50,那么这个进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙到底应为多少呢?
2楼
蛋疼中,审图的来回提,关键那个水规的是个强条,郁闷
回复
3楼
我都是按《建筑给排水设计规范》进水管口最低点高出溢流管边缘的空气间隙不应小于150mm来设计的,还没人提过这个问题。
回复
4楼
按建筑给排水规范,不小于150mm就行,明显是越大越好,消水规就是扯蛋。
回复
5楼
官方文件可以看看,浙公通字〔2017〕89号浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南,第105条。
回复
6楼
回复