请大家讨论一下800宽KYN28开关柜C相分支如何保证与地刀大轴的125空气间隙
请大家讨论一下800宽KYN28开关柜C相分支如何保证与地刀大轴的125空气间隙
2楼
基本都可以达到,一般高压柜都会套热缩管
回复
3楼
套高压热缩管,铜排末端打磨成椭圆!
回复
4楼
似乎没有碰到距离不够的问题:lol
回复
5楼
80*8的铜牌 800柜宽 绝缘距离肯定不够 63*10的排也不行 排再小载流量就不行了
回复
6楼
平顶山变压器
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-1 09:56 编辑
三相铜排有4个间隙,125X4=500,800-500=300(用80铜排差不多),一般铜排加绝缘套管。
地刀操纵轴可以上下叉开,能保证距离。
回复
8楼
这个地方只能采取复合绝缘,几乎很少看见到此处有发生短路故障的情况,故障基本上集中在断路器室
回复
9楼
此处是28柜的一个先天不足,关键是国网市场不太认可复合绝缘
回复
10楼
改动地刀联锁-大连杆前段断开,然后从下部伸到后部与后门联锁
回复