800宽KYN28开关柜C相分支如何保证与地刀大轴的125空气间隙
jzh860122
jzh860122 Lv.2
2014年02月27日 21:47:20
只看楼主

请大家讨论一下800宽KYN28开关柜C相分支如何保证与地刀大轴的125空气间隙

请大家讨论一下800宽KYN28开关柜C相分支如何保证与地刀大轴的125空气间隙
免费打赏
mr_chen188
2014年02月27日 23:00:05
2楼
基本都可以达到,一般高压柜都会套热缩管
回复
hnsjly
2014年02月27日 23:23:48
3楼
套高压热缩管,铜排末端打磨成椭圆!
回复
青花那个瓷
2014年02月28日 14:11:21
4楼
似乎没有碰到距离不够的问题:lol
回复
jzh860122
2014年02月28日 18:00:45
5楼
80*8的铜牌 800柜宽 绝缘距离肯定不够 63*10的排也不行 排再小载流量就不行了
回复
xintgzl
2014年02月28日 22:45:37
6楼
平顶山变压器
回复
lingxuct
2014年03月01日 09:53:32
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-1 09:56 编辑

三相铜排有4个间隙,125X4=500,800-500=300(用80铜排差不多),一般铜排加绝缘套管。

地刀操纵轴可以上下叉开,能保证距离。
回复
yang14563
2014年03月02日 19:36:05
8楼
这个地方只能采取复合绝缘,几乎很少看见到此处有发生短路故障的情况,故障基本上集中在断路器室
回复
jzh860122
2014年03月03日 19:58:03
9楼
此处是28柜的一个先天不足,关键是国网市场不太认可复合绝缘
回复
zjwangyang1076
2016年06月03日 08:36:29
10楼
改动地刀联锁-大连杆前段断开,然后从下部伸到后部与后门联锁