3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设备:1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。有两个问题:1、化验室给水管设倒流防止器这个容易做到,但引入管设空气间隙如何实现?难道采用水池+泵加压?2、重复设置了防回流设施了,与3.2.5D 注释相矛盾,难道又是理解错了?

3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设备:
1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。

有两个问题:
1、化验室给水管设倒流防止器这个容易做到,但引入管设空气间隙如何实现?难道采用水池+泵加压?
2、重复设置了防回流设施了,与3.2.5D 注释相矛盾,难道又是理解错了?
jonmmfiv
2014年07月25日 22:13:44
12楼
再问。
“化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。”
市政水压能到屋顶还好说,如果不到,怎么解决?
回复
czxhello
2014年07月26日 08:55:55
13楼
不错~~~~~~~~~~·
回复
jonmmfiv
2014年08月04日 20:54:19
14楼
再来一顶,看看有无其他见解
回复
xiaozheng1998
2016年05月29日 14:20:24
15楼
我也来看看,很困惑
回复