大底盘单层地下室,计算时发现地下室刚度不够,嵌固端在地下室底板顶,有人说基础埋深这时候要从地下室底板顶开始计算,是否这样?还是仍然从室外地面开始计算啊?
大底盘单层地下室,计算时发现地下室刚度不够,嵌固端在地下室底板顶,有人说基础埋深这时候要从地下室底板顶开始计算,是否这样?还是仍然从室外地面开始计算啊?
2楼
基础埋深跟嵌固端无关,从室外设计地面算至基础底。
回复
3楼
我也遇到这样的问题,1面临山,三面沿街商铺的大底盘,嵌固端取得基础顶,靠近山这边的塔楼的基础埋深如何取值,我们领导说以嵌固端来取值。
回复
4楼
xwxyyxf2000 发表于 2016-5-11 13:53 我也遇到这样的问题,1面临山,三面沿街商铺的大底盘,嵌固端取得基础顶,靠近山这边的塔楼的基础埋深如何取 …补充一句,应该是按照室外地坪
回复