遇到这样一个工程情况,一个住宅小区,大概有十几栋多层住宅,现有一路10KV电源,由于各种原因,不设中心变电所,考虑采用箱式变方式供电,可是由于小区面积大,负荷大,可能需要多个箱变,而只有一路高压电源,这种情况下,应该采用怎样的接线方式,做到经济适用,相对可靠?有类似经历的朋友,你的解决方案是什么?希望不吝赐教,畅所欲言.
遇到这样一个工程情况,一个住宅小区,大概有十几栋多层住宅,现有一路10KV电源,由于各种原因,不设中心变电所,考虑采用箱式变方式供电,可是由于小区面积大,负荷大,可能需要多个箱变,而只有一路高压电源,这种情况下,应该采用怎样的接线方式,做到经济适用,相对可靠?有类似经历的朋友,你的解决方案是什么?希望不吝赐教,畅所欲言.
12楼
自己把贴子位置往上提一下,以便更多人看到.
回复
13楼
1,最好设一中心开关站(箱式室内都可以),开关站位于负荷中心,柜子采用SM6环网柜,再到各小区箱变,箱变高压侧设负荷开关保护..
2,也可根据具体情况设2环网站,单环,再到小区箱变.
回复
14楼
设一个环网柜就可以了
如果箱变很多,超过供电局规定环网柜最多接线数目的话可以考虑建一个开闭所,也就是高压开关站
回复
15楼
我做过14栋楼,一个电源点。设俩台箱变,一台做成一进一出。等于一个环网柜。
回复
16楼
设一个环网柜就可以了 。
回复
17楼
现在的相变都可以从高压端环网柜链接出来,不用再另加设备。
我看到些箱变的样本,里面也有专门的箱式开闭所。
回复
18楼
箱变若干个,然后采用环网柜(进线柜-出线柜-计量柜-变压器柜)链接式方式接下一个箱变.
回复
19楼
请教有相关经验的朋友能否提供一份这种配电方式简单的草图来看看 谢谢
回复
20楼
顶9楼的
回复
21楼
为什么还不让设个独立变电所?砖混或框架结构比上很多箱变可省多了?怎么业主连这点都不知道?方便运行、维护。
不过向上面各位朋友所说,做环网柜就行了。
但是前提得了解清楚该10kV线路的长度,线径,已带负荷容量,还能带多少负荷容量,而且根据你这个小区所有的负荷容量,根据你这个小区这条10kV线路是否是支线还是干线,计算下这个10kV线路是否能带动这些负荷,而且最后该10kV线路到你这个小区的压降是否能满足要求,看从这个10kV线路上接的方案是否可行,但是,最重要的是,即使最后算下来都满足了,就看供电部门让不让你接了,要不,全白搭。
回复