遇到这样一个工程情况,一个住宅小区,大概有十几栋多层住宅,现有一路10KV电源,由于各种原因,不设中心变电所,考虑采用箱式变方式供电,可是由于小区面积大,负荷大,可能需要多个箱变,而只有一路高压电源,这种情况下,应该采用怎样的接线方式,做到经济适用,相对可靠?有类似经历的朋友,你的解决方案是什么?希望不吝赐教,畅所欲言.
遇到这样一个工程情况,一个住宅小区,大概有十几栋多层住宅,现有一路10KV电源,由于各种原因,不设中心变电所,考虑采用箱式变方式供电,可是由于小区面积大,负荷大,可能需要多个箱变,而只有一路高压电源,这种情况下,应该采用怎样的接线方式,做到经济适用,相对可靠?有类似经历的朋友,你的解决方案是什么?希望不吝赐教,畅所欲言.
2楼
没人关注?还是我太着急?
回复
3楼
设个箱变开关站吧,再到箱变即可!
回复
4楼
箱变开关站就是只有开关的箱变吗?
回复
5楼
首先感谢jzh_nc,本人对民用电气不甚了解,想知道目前最普遍做法是怎么样的.
回复
6楼
3楼的说法可行,可以在进线地方设第一台箱变,好像可以把开关站做到一起,然后从这个箱变引出10kv支路去其他箱变即可。
回复
7楼
如果采用梯接的方式,最多可以接几个箱变呢?
回复
8楼
我觉得,可以先设立个高压分支箱,然后从分支放出几回至其他箱变。我觉得这样应该不成问题。
回复
9楼
道理一样的,经验来说供电局给的10KV电缆满负荷不会让你高于4000KVA,如果你变压器都用630的,那么最多接8台吧,估计不会让你接8台。
回复
10楼
谢谢你们。
不过我还想继续问问,有人做过这样的工程实例吗?
回复
11楼
一路10KV电源线引进高压环网箱(内装环网柜,环网柜内加装真空负荷开关)然后分出需用支路到箱式变电站。但要保证一路电源可承受全部小区负荷和电业局协商吧。。
回复