【交流】地下室发电机房通风问题集中讨论
ddaiqq2222
ddaiqq2222 Lv.2
2012年04月12日 09:04:32
来自于通风排烟
只看楼主

看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机房考虑风冷降温,送风量按消除余热及提供燃烧需风量计算,排风考虑由机组自带排风系统直接接入预留排风井,但我认为,机组自带排风这部分排除的只是发电机设备运行时产生的工艺排风量,还应该设计一个发电机不启动时的平时排风系统。也就是按一般通风换气次数10-15次计算风量;我看到有的帖子有人说发电机房平时通风系统,可仅设排风机,那也就是说平时通风时只开启机械排风机,因为平时送风根本不需要那么大的送风量,所以送风机不启动,当发电机组开始工作时,才开启送风系统及排风系统,给发电机组提供燃烧所需空气量及消除机房内余热,同时通过发电机组自带排风系统及设计的机械排风系统;不知道我这样理解是否正确?

1、发电机房平时通风是否可只设排风机?按10-15次换气次数设置?
2、当发电机组为风冷系统时,发电机房送风系统应考虑提供燃烧需风量、排除机房余热及排除发电机组工作时的机头散热量?
3、我这个图的原设计是否平时送排风系统均没有考虑?均需要补充设计?
这个帖子之前发过一次,发错了版面,没什么人回复,所以特地换个地方再发一次,希望高人予以解答!不甚感激!

未命名2.jpg

免费打赏
sb_idri
2012年07月27日 08:52:11
42楼
多下几个案例看看吧
回复
xiuyuelange
2013年08月19日 15:26:10
43楼
发电机房的通风应该有发电机运行时的通风、平时通风和事故通风(或叫火灾时通风):
1、发电机运行时的通风:主要解决的是带走发电机运行时散热量及补充发电机运行时柴油燃烧所需的空气量,这个风量可根据发电机样本来确定;
2、平时通风主要是为了排除发电机房内的有害气体,若有自然通风的条件可不设风机,排风量可按3次/小时计算,送风量可按排风量的80-90%取;
3、事故排风是对设有气体灭火的发电机房而言的,火灾时关闭所有通风机及通风管路上的阀门进行气体灭火,灭火后开启事故送风机机通风,通风量按12次/小时计算,送风量可按排风量的80-90%取;平时和事故通风可合用选用双速风机
回复
曼陀罗
2014年02月25日 16:39:29
44楼
kangliu1101 发表于 2012-4-13 17:23 要做平时通风,平时通风不止排除余热还要排除室内余味。我做的都是平时按6次排风,事故按12次排风,不设送风 …他们不是一套系统吗?那总的来说还是12次,还是采用变频风机?
回复
w562696083
2014年02月28日 11:38:38
45楼
排风系统是要设置的,一是发电机房一般都是设置气体灭火装置,需要排除气体灭火装置在火灾时喷出的气体;二是需要排除室内余热及室内大量的异味。纯属个人见解...
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月06日 14:50:49
46楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
刘川川
2014年03月07日 11:30:49
47楼
发电机房设排风机,不单是平时排风,还有火灾后的事故排风,所以发电机房的排风机是必须设的,而且按现行规范还要上下分设风口(就像车库N年前也是需要上下分设风口排风烟的,但是现在就只在上部设风口,下部的风口取消了)。平时排风和事故排风我都是按10次换气次数计算的,而且发电机房的排风机要选用防爆风机。
但是理论上发电机房应该平时排风按6次,事故排风按12次,选用双速风机,我那样做只是为了节省成本,一般审图老师不会提了的,只有特别较真的审图老师才会让选双速风机。
发电机的散热,这个我们可以让电气专业提供发电机的功率,然后在图集《00D202-2(GJBT-527-2002)应急柴油发电机组安装》上找到相应功率下需要的排风口和新风口大小,我的做法是按上面的大小预留发电机组冷却排风洞口,补风就按上面的大小,做一个70度的防火百叶窗,自然进风,自然进风还有一个好处就是,当平时排风机开启时,可以利用机房负压自然补风,发电机组工作时也可以利用负压自然补风,两种工况下负压不一样,补风量也可以自行调节,当然这个补风口很大,图集上有大小可以选择。
回复
qq2968434484
2014年03月07日 17:16:31
48楼
路过,看看,学习了
回复
海参
2014年03月17日 12:09:27
49楼

谢谢大家的分享,学习了!
回复
jing20135
2014年03月18日 09:27:16
50楼
没注意过这个问题,但接触过这样的项目,一般都是按设计图纸施工,现在学习了:)
回复
潜水的臭鱼
2014年03月18日 14:52:08
51楼
曼陀罗 发表于 2014-2-25 16:39 他们不是一套系统吗?那总的来说还是12次,还是采用变频风机?总风量也就两三千,直接单速算了
回复

相关推荐

APP内打开