请问水流指示器一般是安装在楼层什么位置的?
wlssfangyu
wlssfangyu Lv.2
2006年10月18日 12:30:35
来自于防雷减灾
只看楼主

请问水流指示器一般是安装在楼层什么位置的?谢谢!

请问水流指示器一般是安装在楼层什么位置的?谢谢!
zyzylz
2006年10月18日 12:51:58
2楼
楼主是做电气设计的?
这个水流指示器安装在楼层什么位置由水专业提供。
回复
wlssfangyu
2006年10月18日 13:26:29
3楼
是啊,我是新手,所以不懂。另请问正压送风机的作用是什么啊?是不是和防排烟风机一起使用的?
回复
fifitony001
2006年10月18日 18:22:30
4楼
正压风机是用疏散楼梯间的,是靠风压防止外面的烟气进入楼梯间里面。而排烟风机是放在不能自然排烟的场所,是把烟抽出去的。不是一个系统的。
回复
hhsscc
2006年10月21日 11:34:50
5楼

赞同
回复
fdx2112
2006年10月22日 17:17:11
6楼

水流指示器一般是安装在楼层什么位置的?通常安装在电梯厅附近,利于检查\维护.

具体位置根据大楼内的垂直管井位置定,消防水立管从管井出来,

离开1.5米位置的水平管上安装信息蝶阀和水流指示器...
回复
wlssfangyu
2006年10月23日 09:42:36
7楼
谢谢楼上指导!
回复
gejils.w
2006年10月24日 16:54:50
8楼

不懂就不要乱教人