关于双机复叠式冷冻机组 低温段的冷凝温度确定
deng82
deng82 Lv.3
2012年04月07日 16:11:30
来自于制冷技术
只看楼主

关于双机复叠式冷冻机组 低温段的冷凝温度确定 采用双机复叠式制冷,如何根据低温级R23的蒸发温度,来确定低温级的冷凝温度。比如说低温级蒸发温度在-80度时。冷凝温度要在多少度,在-70度时冷凝温度要在多少度?还是说不管低温级蒸发温度多少度,冷凝温度都一样。哪位师傅可以指教下。

关于双机复叠式冷冻机组 低温段的冷凝温度确定
采用双机复叠式制冷,如何根据低温级R23的蒸发温度,来确定低温级的冷凝温度。比如说低温级蒸发温度在-80度时。冷凝温度要在多少度,在-70度时冷凝温度要在多少度?还是说不管低温级蒸发温度多少度,冷凝温度都一样。哪位师傅可以指教下。
免费打赏
adingkgb
2012年04月08日 12:53:34
2楼
根据机组设计的制冷量,以及设计库温。低温段应该有一个合理的冷凝温度范围
当库内温度较高(热负荷较大)时,冷凝放热量会相应增大,冷凝压力会有相应提高。
但无论什么库温(比如新的机组,刚开始运行,库内温度较高),冷凝温度 都应该在机组允许范围内,保证机组可以长时间稳定运行。

而这个合理的冷凝温度压力范围不仅仅和低温段有关,还和高温煅有关(低温段的冷凝热量四倚靠高温段的蒸发吸热来带走的)。也就是说,正常情况下无论库温如何波动,高温煅都应有足够制冷量来带走低温段的冷凝热负荷,使低温段的冷凝温度压力维持在正常范围。
回复
deng82
2012年04月09日 15:48:14
3楼
谢谢版主的回答,但是我想知道如何根据制冷量和蒸发温度具体是怎么计算得来的?
回复
lzb4017700
2012年04月10日 10:39:20
4楼
至于具体的计算要根据设备的各项配置,所以没有一个具体的计算方法,我只能凭经验告诉你:蒸发温度在-80的时候我测量过R23的冷凝温度:-21摄氏度!!!!
回复
wybbyw
2012年04月10日 23:09:37
5楼
这种形式的低温 冷库没有做过呢,不能帮你不好意思。
回复
wangyiyanjiu
2014年10月22日 13:41:56
6楼
wybbyw 发表于 2012-4-10 23:09 这种形式的低温冷库没有做过呢,不能帮你不好意思。根据系统最大效率确定
回复
jklydr
2014年11月09日 21:23:29
7楼
高温级R507冷凝温度为40,低温级R23蒸发-80,R23的最佳冷凝温度是-25.5,COP=0.571
回复
花生cr
2016年07月01日 20:17:14
8楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
zhoujiahui2010
2016年12月02日 15:06:42
9楼
高低温压缩比都控制在10以内,然后高温级压缩比比低温机低,总功率最小为原则
回复
冰火同源
2017年01月05日 12:08:04
10楼
最近也在研究这个问题
回复

相关推荐