接到一个IV类汽车库,总占地面积有700M2左右每个车库大概为3.6M*6M一共有36个车库总长度50M*14M左右。想问一下根据汽车库规范IV汽车库如果超过5个车的应该是上消火栓的 ,但是感觉上也包括实际上,像一些住宅的一层或地下半地下车库貌似都没有上消火栓,想请教下,像我这种情况是否用每个库眼都做消火栓另外汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-977.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
接到一个IV类汽车库,总占地面积有700M2左右
每个车库大概为3.6M*6M
一共有36个车库
总长度50M*14M左右。
想问一下根据汽车库规范IV汽车库如果超过5个车的应该是上消火栓的 ,
但是感觉上也包括实际上,像一些住宅的一层或地下半地下车库貌似都没有上消火栓,想请教下,像我这种情况是否用每个库眼都做消火栓
另外汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库
7.1.2.2 Ⅳ类修车库;
7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。
应该如何理解!!!
12楼
你可以先去看看建筑说明里有木有加一条说明:本工程所有车库均为自行车库~,很多人都这么打擦边球的~
回复
13楼
这个肯定要设置起好些撒,不要去挑战审图公司的极限
回复
14楼
显然是超过5辆车的车库,除非你每个车库彼此之间都满足建筑物防火间距(显然不可能)。
回复
15楼
不设吧,现在很多多层的首层都是独户的汽车库,建筑隔墙是能满足防火要求,所以当一个车库内部着火理论是不会对其他车库影响的,所以我的意见是只要每个库都只是对外开,就不用设。
回复
16楼
保守一点,按规范设置。7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
回复
17楼
个人意见要设,满足任意两股水柱到达就行了
回复
18楼
要是你这样说,那以后车库什么的,都写自行车得啦
回复
19楼
室外消火栓保护就OK了,设室内的也是摆设,车库门一关,取都取不到,还灭什么火啊,还是灭火器比较适用。
回复
20楼
我觉得这种情况应该外墙挂消火栓,满足双水枪任意地点就行。这样既能满足灭火要求,又节约成本!!消火栓也方便取拿!!!
回复