一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。
一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗
那高压侧呢?
高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。
2楼
自己顶下,不要沉!
回复
3楼
自己顶下,不要沉!
回复
4楼
话没说清楚,“高压侧短路电流”与“低压侧短路反映到高压一侧的电流”是两码事!!!!
回复
5楼
哦这样啊,我那从根端说吧,
我要选一台电流互感器,在高压10KV系统中,LZZBJ9的 保护级别是5P10的
5P10我理解,但想知道5P10是怎么选出来的,而不是5P20 或5P30的 。
请老师讲讲。
回复
6楼
电流速断会动作
回复
7楼
哦这样啊,我那从根端说吧,
我要选一台电流互感器,在高压10KV系统中,LZZBJ9的 保护级别是5P10的
5P10我理解,但想知道5P10是怎么选出来的,而不是5P20 或5P30的 。
请老师讲讲。
回复
8楼
精度和负载特性吧,选择时考虑可能通过的最大短路电流时,能在电流互感器(二次电流)的正常精度范围内。
回复
9楼
考虑通过的最大短路电流,那这个电流怎么算呢,因为在高压柜里,所以我把问题归到高压短路电流里了。
回复
10楼
根据楼主所描述的推断,楼主所说的这个高压柜应该是某个变压器出线柜,想知道其柜内电流互感器所需依据的短路电流如何计算!
这个柜虽然是变压器出线柜,其短路电流与母线短路时的短路电流是一样的,所以,取高压母线上可能出现的最大三相短路电流。这个短路电流与变压器的参数没有任何关系。
回复
11楼
o 哦,这样啊,学习了!谢谢!
回复