中央空调水系统压力分布及设备承压讨论(110米高办公楼)
zhangzhenat
2012年04月01日 10:58:14
来自于中央空调
只看楼主

目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的? 我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。

目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的?
我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。
现甲方认为没有必要采用1.6mp的设备,并且末端系统试验压力要打12个压,请各位大侠帮忙分析下。
免费打赏
metro_2000
2012年04月03日 11:29:40
12楼


同意,采用1.6Mpa,优先选用压入式,,,不分区也可以的!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zwh261
2012年04月03日 16:25:26
13楼

楼主选用1.6MP的设备是对的,况且现在产品的质量很多都达不到要求。
那个业主就不懂

[ 本帖最后由 zwh261 于 2012-4-3 16:28 编辑 ]
回复
fsb427
2012年04月03日 20:42:07
14楼
不分区不合适 至少两个区
市场上的大部分材料说是16公斤 还是打个八折稳妥保险点打个六折吧
这个压力 有点跑水都能打死人
回复
stony0311
2012年04月04日 13:05:12
15楼
至少两个区
市场上的大部分材料说是16公斤 还是打个八折稳妥保险点打个六折吧
回复
momo.218
2012年04月04日 17:47:30
16楼
问一下,为什么补水泵要那么大扬程,补到循环水泵吸入端不是只要比循环水泵扬程大3-5m就行嘛?
回复
cnbbzz
2012年04月04日 20:00:57
17楼


你这计算依据从哪里来?好好回去看看书。
回复
mep_master
2012年04月04日 20:53:55
18楼
看样子,这个空调水系统是选用闭式系统,水箱在屋顶,给系统供水,冷水机组在地下室,闭式系统循环泵的扬程只需克服环路阻力,跟建筑高度无关。不要被一个建筑高度超过100米,脑子里就长水泡。也许是帖子没说清楚。至于分区与否,看想用什么压力等级的管材和管件了,从什么角度考虑,如果有时间,建议提问者多看看教材
回复
xuzechen826
2012年04月06日 08:46:48
19楼
这个系统补水泵要克服系统静压,循环水泵不需要
回复
asdfg12398
2012年04月06日 08:57:56
20楼
1.明确你这个系统是闭式系统
2.闭式系统设备压力跟其所在位置相关
3.冷机蒸发器压力为1.1-(0.04~0.05)MPa,水泵必须放在换热器出水口
4.风盘承压看在多少层了
5.打压试验压力要求参照施工验收规范
回复
villagerchan
2012年04月06日 09:11:30
21楼
奇怪,都能设高位水箱,为什么不高位膨胀水箱定压补水,还设个补水泵干嘛?

wangyj10

同感

回复