空调水系统工作压力指那个压力?
guixiao_1818
2006年05月27日 10:49:28
来自于中央空调
只看楼主

请教各位空调设计师,空调管道的试验压力为工作压力的1.25倍,但不小于工作压力加0.3MPa,这里的工作压力指的是哪个压力?怎样理解及计算?是不是指水泵的压头?

请教各位空调设计师,空调管道的试验压力为工作压力的1.25倍,但不小于工作压力加0.3MPa,这里的工作压力指的是哪个压力?怎样理解及计算?是不是指水泵的压头?
免费打赏
nantianren
2006年06月03日 10:12:44
2楼
工作压力应该是指管道及空调设备的的最大承压能力。和水泵压头没有关系。
回复
jian4305
2006年06月04日 16:46:32
3楼
工作压力指得是,泵工作时的出口压力吧
回复
xiaoxwz
2006年06月06日 15:55:36
4楼

新标准试验压力应是1.5倍吧
冷热水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5倍工作压力,一般控制在0.7Mpa左右;当工作压力大于1.0MPa时,试验压力为工作压力加0.5Mpa。
回复
guixiao_1818
2006年06月06日 17:42:13
5楼
空调水系统的工作压力的定义,2楼和3楼的说法都不一样噢!!有没有权威人士给我答复?我真的不明白!
回复
star_star_star
2006年06月09日 12:01:08
6楼
我觉得系统工作压力不等同于水泵压头,应该是系统运行时最低点承受的压力。
回复
huabohou
2008年01月05日 12:36:26
7楼
还真的是有点不明白,工作压力到底怎么确定?到底指的是什么?
回复
wgj1207
2008年01月06日 16:45:36
8楼
感谢4楼朋友的解答,新年快乐。
回复
weskay
2008年05月31日 19:58:41
9楼


牛人啊 牛人 真是学习到了