中央空调水系统压力分布及设备承压讨论(110米高办公楼)
zhangzhenat
2012年04月01日 10:58:14
来自于中央空调
只看楼主

目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的? 我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。

目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的?
我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。
现甲方认为没有必要采用1.6mp的设备,并且末端系统试验压力要打12个压,请各位大侠帮忙分析下。
gtbilly
2012年04月01日 16:22:06
2楼
系统的最大承压点就是水泵出水点,如果主机设在水泵出水侧,那么主机承压1.48MPa,必然需要采用承压1.6MPa的主机,至于其他空调设备的承压肯定小于1.48Pa,具体要看管路压力损失,一般估算可以有个大概的。
回复
chachababy
2012年04月01日 16:28:38
3楼
晕,这么高不分区啊,那么即使是用16bar的都不一定保险更别说不用16bar的,我们干的100m的地方分层了阀门还用25bar,现在的产品质量真的挺差的,万一那个地方爆裂漏点水淋坏点东西我们付不起责,建议楼主让甲方签好字,要不得吃亏
回复
icefire0721
2012年04月01日 17:43:58
4楼
让业主发文,否则懒得理他。
回复
tempest_1
2012年04月01日 18:02:21
5楼
主机使用1.6
管件、阀门使用承压1.6
管道1.6
试压1.6
只要质量没有问题 系统压力没太大问题
回复
jackyzhang5
2012年04月01日 20:25:44
6楼
我们公司也是这样的系统,静压1.1MPa,主机是1.5MPa的,所以用变频把压力降到1.4左右,本来是自动变流量的搞得成了手动变流量了,设计的是好的,只是施工和后期的工作没搞好
回复
hongliu20032001
2012年04月01日 21:51:43
7楼
这么高的建筑不分区,是出于什么考虑?
回复
guaiguaixiaobaba
2012年04月02日 17:07:52
8楼
主要看系统采取什么形式??若是采用压入式,主机和末端所有设备必须严格按照1.6MP,但是现在市场上阀门、管件标明的1.6MP根本达不到要求!
若是采用吸出式系统,主机承压可能可以采用普通承压!
回复
dboy611
2012年04月02日 22:59:01
9楼
一般最不利环路的末端都在顶层,顶层已接近膨胀水箱的高度,所以此处静水压力是接近零的,实质上此处的压力只须达到克服返回水泵吸入口的沿程和局部阻力就可以了,所以此处压力不超过4个压,阀门也不一定要1.6mpa
回复
baggio914
2012年04月02日 23:08:03
10楼
超过100米算超高层建筑了,中间要设避难层了,为什么系统不分区呢
回复
cnbbzz
2012年04月03日 00:04:27
11楼


即使采用吸出式,主机承压为系统静压,1.1MPa,也超过了1.0MPa,如何采用普通承压?既然已要采用1.6MPa,应优先选用压入式。

回其他楼,这种高度的楼,不分区非常正常。
回复

相关推荐

APP内打开