2楼
工作压力往往有人觉得是水泵的扬程。这个观点是绝对错误的。
工作压力一定要按膨胀水箱计算!膨胀水箱的形式(开式闭式及其闭式的话预充压力);膨胀水箱的接口位置;膨胀水箱的安装高度。从膨胀水箱的定压点压力计算到水泵的入口压力,再加上水泵的扬程,这个才是系统的工作压力(往往来说也就是这个地方的压力最大)。所以设计的时候,膨胀水箱是很重要的。他的位置决定了你系统的工作压力,也就决定了你系统选用的管道材料(主要是无缝有缝的区别),从而决定了你的投资大小。
[
本帖最后由 zxlahtc1 于 2009-11-9 12:48 编辑 ]
回复
3楼
恩,说得不错,学习了
谢谢
回复
4楼
说的对,但是不全面。
定压方式有多种,你说的只是膨胀水箱定压,还有气压罐定压方式,目前还有有一种比较新的恒压的定压补水方式,建议看看建设部或北京院的技术措施,或者在本站关于定压的论坛看看
回复
5楼
谢谢各位的回答:) :handshake
回复
6楼
那算闭式定压罐吗?
[
本帖最后由 zxlahtc1 于 2009-11-17 17:24 编辑 ]
回复
7楼
非常感谢啊,希望能多看到一些啊
回复
8楼
那个罐是常压的但是有一个放气阀
回复
9楼
不错,定压的方式有多种,常用的是膨胀水箱
回复
10楼
说的 好 学习了
回复
11楼
学习
回复