空调水系统中压力表量程如何定?
xiaowufengying
2006年04月26日 20:55:28
只看楼主

空调水系统中压力表量程如何定?例如在一个小型的中央空调系统中,冷冻水系统最大压力为(最大压力点在水泵出口)0.2MPa,在系统中的水泵前后安装的压力表量程选用多大合适,水泵前后的压力表是否一样?谢谢!

空调水系统中压力表量程如何定?

例如在一个小型的中央空调系统中,冷冻水系统最大压力为(最大压力点在水泵出口)0.2MPa,在系统中的水泵前后安装的压力表量程选用多大合适,水泵前后的压力表是否一样?

谢谢!
免费打赏
aetvc
2006年05月08日 09:59:08
2楼
你选用一个0.6MPa的就可以啦。
因为在小的水系统空调里,机子里都会有一个0.6MPa的安全阀,所以系统压力不会超过0.6MPa.
回复

相关推荐