常见的工作压力是0.6MPa,怎么得出的?是不是由水泵扬程确定的,比如我水泵扬程就30m,我系统工作压力就0.3MPa?
常见的工作压力是0.6MPa,怎么得出的?是不是由水泵扬程确定的,比如我水泵扬程就30m,我系统工作压力就0.3MPa?
2楼
请看书
注册考试的复习教材这本书上有。
回复
3楼
还是找不到资料啊~~我现在是风冷机,在厂房屋顶,水泵也在屋顶,膨胀水箱离地15m,水系统最低点不是水泵处,是末端处,离地也有8m,这时工作压力怎么算了?
回复
4楼
估算为:=沿程阻力+局部阻力损失+设备阻力
=1.5*沿程阻力+设备阻力
回复
5楼
这个是动压,还有个静压,加起来才是工作压力
回复
6楼
系统未运行时,末端的压力是系统最高点到该末端之间的高差(膨胀水箱15米-末端8米=7米,则该末端静压0.07兆帕)
运行后,末端的压力是水泵工作扬程-沿程阻力+静压压力,这就要根据系统情况来看了。一般总是比静压压力要高了。
水泵安装在系统高点还是低点,对系统各处的运行压力变化是有影响的,对静压无影响(只要高差一样)
回复
7楼
系统压力和水泵扬程当然有关,但和定压压力以及定压点接入位置也有关
回复
8楼
要是这个系统,要达到0.6MPa,水泵怎么选呢?我也遇到这样的问题
回复
9楼
1.压力是0.6MPA。扬程就是:61.2米。再根据你的换热量算出水流量。就可以选型了。选型时根据使用情况加点余量。
2.另外注意使用条件(比如水质,使用环境等)。仅供参考。
回复
10楼
在实际工作中应考虑损失,一般的水的扬程就可以换算成压强啊
回复
11楼
施工验收规范上是说最低不得小于0.6Mpa
回复