中央空调水系统压力分布及设备承压讨论(110米高办公楼)
zhangzhenat
2012年04月01日 10:58:14
来自于中央空调
只看楼主

目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的? 我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。

目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的?
我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(沿程和局部)和最不利环路末端的压力损失,压力由15个压逐渐减少到11个压,再进入循环泵提升至15个压,也就是说整个系统的所有设备都需要采购1.6mp的。
现甲方认为没有必要采用1.6mp的设备,并且末端系统试验压力要打12个压,请各位大侠帮忙分析下。
免费打赏
ahvrv
2012年04月07日 08:16:09
22楼
50米以上的盘管及相应辅材没必要采购1.6mp的压力要求。50米以下的必须要达到1.6mp压力要求。
回复
老板来碗小面
2012年04月07日 16:06:22
23楼
区管,你们讨论的压入式和吸出式 是指的水泵的安装位置吗?学艺不精,求释惑
回复
haiwind
2012年04月07日 18:05:09
24楼
这么高层的楼,应该按1。6MPa选用阀门啊。
回复
cake_01
2012年04月07日 22:57:47
25楼

那请问你高位水箱的水又那里来的呢,呵呵。
回复
sjzsnzhb
2012年04月08日 10:36:33
26楼
补水点取在循环水泵的吸入端,补水泵扬程120m,选的太大了,在系统的减压管段上补水,不需这么大的杨程水泵!
回复
aaativel
2012年04月08日 13:47:22
27楼
我方计划采用承压1.6MPA的设备和阀门管件,发文监理,请监理和设计审批。完毕。
回复
sunjinsheng001
2012年04月09日 09:34:29
28楼
我们现在的项目也是这样的情况,楼高100米,有没有分区,机房设在地下室的,设备、阀件、管材全部都选用1.6MPa的。最初也是1.0MPA的,被我们否决掉了。
至于闭式系统可能有人认为与静压没关系,但是起泵瞬间的压力与静压还是有关系的,按照最大的选择。
另外每层的工作压力是不一定的,可以计算绘制出系统各楼层的压力深位图。
回复
ajtaneud2
2012年04月09日 11:06:29
29楼
不然全部用上等材料 管用无缝厚点的钢管
回复
hejian481
2012年04月09日 12:25:58
30楼
其实只要技术和质量满足要求,我们都可以在规定的范围内设计,但是问题是,现在的施工技术和产品质量参差不齐,无法保证。。。。。。
回复
chachababy
2012年04月09日 16:14:13
31楼
哈哈,一语中的啊,这么大的压万一机房软接头年久爆裂,旁边有人的话真的打死人啊
回复

相关推荐

APP内打开